Просмотр полной версии : Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления



ООО Премиум
15.09.2008, 20:46
Вопрос 1
Итак имеем счетчик импульсов СИ8
необходимо измерять длину продукта, передвигающегося по конвейеру
необходимо через каждые 2 метра продукта запускать линию резки этого продукта.
На приводе конвейера имеется шестеренка. через подсчет количества зубьев которой прошедших мимо дачика и собираемся мерить длину этого продукта
Ширина зуба 2 см
толщина вершины зуба 2 мм
высота зуба 15 мм
Датчик распологается сверху зуба (конструктивная особенность аппарата, иначе никак) на расстоянии 5-10мм (можно регулировать)
В минуту мимо датчика проходит примерно 2-10 зубъев шестеренки
Обеспечит ли подсчет необходимомго числа зубъев шестеренки при таких условиях датчик пр-ва Овен:
ВБ2.18М.53.8.1.К
Также вопрос с какой длиной штатного кабеля поставляется данный датчик

Вопрос 2
имеем контактные конечные выключатели в качестве датчиков крайних (левого и правого) положений механизма.
При достижении крайнего положения конечным выключателем рвется цепь питания промежуточного реле, контакты которого разрывают цепь пускателя эл.привода
Контакты выключателя соеденены в цепи катушки промежуточного реле R4-2014-23-5230-W11 (220В)
Из за ударного воздействия на эти конечные выключатели срок их службы весьма ограничен
Возможна ли замена этих контактных выключателей на индуктивные датчики пр-ва Овен:
ВБ2.18.75.8.8.4.К
Также вопрос с какой длиной штатного кабеля поставляется данный датчик

Буду очень благодарен за ответ производителей данных датчиков.
по результатам ответа будет принято решение по закупке необходимого оборудования

Сергей Чекулаев
16.09.2008, 10:41
По первому вопросу:
Для Данной задачи можно использовать датчик со следующим обозначением ВБ2.18М.53.8.2.1.К длина кабеля датчика - 2 метра- стандарт для кабельного вывода.

По второму вопросу :
Подключение возможно, если ток катушки не более 250 мА и соответственно никаких механических воздействий на датчик невозможно.

ООО Премиум
16.09.2008, 19:54
Еще один вопрос.
Возможна ли замена индуктивных датчиков БТП101 24У3 24В
на продукцию компании Овен?
условия применения:
напряжение питания =24В
выходной контакт датчика включен в цепь катушки реле (=24В), которая в свою очередь своими контактами включает световую сигнализацию крайнего положения механизма.

Заранее благодарны за ответ.

Sniper007
16.09.2008, 20:39
Строго говоря компания ОВЕН не делает бесконтантых датчиков. Датчики представленные на их сайте произвоства МЕГА-К город Калуга.
www.megak.ru
Насчет замены, думаю проблем быть не должно. Чтобы развеять сомнения замерьте ток потребления реле, а также посмотрите какой ваш датчик npn или pnp (вообщем разницы нет, только схемы подключения разные, и плюс у pnp датчиков больше ток коммутации). Если ток реле меньше 100 ма - проблем не будет. И я бы посоветовал перестраховаться и поставить параллельно реле диод для защиты от самоиндукции. В некоторых датчиках его ставят, в некоторых нет.

ООО Премиум
17.09.2008, 06:55
собственно говоря пока замерить то и негде.
Установка на стадии строительства и сейчас идет подбор и закпка оборудования.
Проблема в том, что в одной схеме используются индуктивные датчики разных производителей, что вызывает проблемы как с поставщиками (проще заказать все у одного, чем заказывать у десятка фирм по одной -две позиции), так и потом при эксплуатации.
Поэтому хочется заказать все в одном месте сразу