PDA

Просмотр полной версии : Связь ПЛК100 с СПК107.



mak123
24.05.2015, 17:47
ПЛК100 связан СПК107 по интерфейсу RS232, у СПК107 СОМ2 работает в режиме RS232.
Передача от СПК107 к ПЛК100 в регистр - 2 числа 85 происходит нормально, но передача от ПЛК100 к СПК107 в регистры - 0 и 1 числа 77 не происходит, спк107 не видит этих чисел, это видно на прилагаемых скриншотах. В чем причина не пойму.

18329 18330

приборист
24.05.2015, 17:49
Переменные не вызываются в программе, а следовательно не обновляются.
Либо поменяйте в меню Always update variables, либо вызывайте в программе.

mak123
24.05.2015, 18:33
хорошо, так и сделаю