23.05.2015, 15:33
Коллеги, добрый день!
Подкинули задачку, но что-то я торможу, не могу найти решение.
Есть СИ8-Н.Р, к его выходам подключены 2 насоса, на 1-ый вход подключен выход водяного счетчика (геркон). Задача в следующем - при отсутствии воды насосы должны быть выключены, при наличии воды - насосы должны попеременно включаться на 10 минут (т.е. включился первый, проработал 10 минут и выключился, после этого включился на 10 минут второй, и так в цикле, пока есть вода).
Считать импульсы по входу - бесполезно, т.к. и частота этих импульсов разная, и при пропадании воды работающий насос не выключится.
Есть у кого мысли на эту тему?

Василий Кашуба
23.05.2015, 16:51
Коллеги, добрый день!
Подкинули задачку, но что-то я торможу, не могу найти решение.
Есть СИ8-Н.Р, к его выходам подключены 3 насоса, на 1-ый вход подключен выход водяного счетчика (геркон). Задача в следующем - при отсутствии воды насосы должны быть выключены, при наличии воды - насосы должны попеременно включаться на 10 минут (т.е. включился первый, проработал 10 минут и выключился, после этого включился на 10 минут второй, и так в цикле, пока есть вода).
Считать импульсы по входу - бесполезно, т.к. и частота этих импульсов разная, и при пропадании воды работающий насос не выключится.
Есть у кого мысли на эту тему?
Как вы смогли подключить к СИ8 три насоса? Ведь у СИ8 два основных выхода, третий на транзисторе с ОК дублирует выход №2
18327

Hemann
25.05.2015, 11:01
Прошу прощения, ошибся - нажал не ту клавишу. Конечно, насосов 2.

Сергей0308
25.05.2015, 12:42
Коллеги, добрый день!
Подкинули задачку, но что-то я торможу, не могу найти решение.
Есть СИ8-Н.Р, к его выходам подключены 2 насоса, на 1-ый вход подключен выход водяного счетчика (геркон). Задача в следующем - при отсутствии воды насосы должны быть выключены, при наличии воды - насосы должны попеременно включаться на 10 минут (т.е. включился первый, проработал 10 минут и выключился, после этого включился на 10 минут второй, и так в цикле, пока есть вода).
Считать импульсы по входу - бесполезно, т.к. и частота этих импульсов разная, и при пропадании воды работающий насос не выключится.
Есть у кого мысли на эту тему?

Не совсем ясно, как определяется наличие-отсутствие воды и зачем здесь СИ8? Остальное вроде понял!!!

Ilych
25.05.2015, 21:31
Не совсем ясно, как определяется наличие-отсутствие воды
По срабатыванию геркона с той или иной частотой, это не редкая практика

Сергей0308
26.05.2015, 00:04
По срабатыванию геркона с той или иной частотой, это не редкая практика

Сформировать сигнал наличия-отсутствия воды проблем не составит: достаточно одному из ЛУ, которое управляет закреплённым за ним ВУ, задать в параметре SEL значение "2"(состояние расходомера)! При необходимости, предделителем(параметр "P") и умножителем(параметр "F") можно добиться показаний в реальных физических величинах! Задаём уставкой минимальный расход, по достижению которого срабатывает выходное устройство! Это будет сигнал наличия воды! С практической точки зрения не имеет ни какого смысла(лично моё мнение), так как для выполнения необходимого алгоритма работы потребуется дополнительное устройство! Выйдет дешевле и проще выполнить это на ПР114, не говоря уже о гораздо больших возможностях!(если что программу состряпаем, хоть на восемь насосов, только скажите, тем более алгоритм работы элементарный и уже знаем)

Hemann
28.05.2015, 10:26
Сформировать сигнал наличия-отсутствия воды проблем не составит: достаточно одному из ЛУ, которое управляет закреплённым за ним ВУ, задать в параметре SEL значение "2"(состояние расходомера)! При необходимости, предделителем(параметр "P") и умножителем(параметр "F") можно добиться показаний в реальных физических величинах!
Это-то как раз совершенно понятно. И с ПР-кой можно навернуть что угодно. Просто есть жесткая постановка задачи по оборудованию, т.е. имеется СИ8, и выкручивайся как хочешь. Когда говоришь людям, что так работать не будет - меня убеждают, что должно работать, дескать, где-то такое видели (правда, что видели и где - это вопрос, т.к. заказчик нихрена не спец). Вот и хотелось проверить самого себя, может просто я чего-то не догоняю, а люди знают и умеют такую задачу решать.

Сергей0308
28.05.2015, 21:34
Это-то как раз совершенно понятно. И с ПР-кой можно навернуть что угодно. Просто есть жесткая постановка задачи по оборудованию, т.е. имеется СИ8, и выкручивайся как хочешь. Когда говоришь людям, что так работать не будет - меня убеждают, что должно работать, дескать, где-то такое видели (правда, что видели и где - это вопрос, т.к. заказчик нихрена не спец). Вот и хотелось проверить самого себя, может просто я чего-то не догоняю, а люди знают и умеют такую задачу решать.

Если ситуация такая уж тупиковая(что с такими заказчиками не мудрено, а скорей закономерно), предлагаю сделать переключение насосов не по времени(что не представляется возможным), а по объёму проходящей воды, предварительно прикинув, сколько проходит за 10 минут! Но первое включение насоса будет неопределённым, так как может быть маленький расход, при котором насосы не включаются! Вроде должно получиться!!!

Сергей0308
29.05.2015, 19:32
Если это Вас устроит, можно так настроить: второе ЛУ(незадействованное в формирователе сигнала наличия-отсутствия воды) SEL=1(значение физической величины), SEt=7(при числе, кратном уставке U1(U3), изменяет состояние на противоположное), уставка U1(U3)=количество импульсов при работе за 10 минут! Это ЛУ будет переключать насосы!!! Вроде всё!!!)

Сергей0308
01.06.2015, 01:45
Чего молчите? Устроит Вас переключение двигателей по объёму проходящей воды? А то уже есть задумки как сбросить счётчик перед включением насоса(тогда и при первом включение насоса, он отработает заданный объём, а не неопределённое значение, как сейчас), но пока не пишу, вдруг Вам это не подходит и надо строго по времени!!!

Ilych
05.06.2015, 12:45
Понятно, что нужен еще УТ24

Hemann
27.06.2015, 20:54
Коллеги, добрый вечер!
Наконец-то клиент разродился покупкой УТ24. Но у меня не получилось его запрограммировать как положено с первого раза. Получилось так что сейчас болею, а время идет. Поэтому прошу помощи. Напомню задачу. Есть СИ8, который контролирует наличие воды в трубопроводе. К нему нужно подключить УТ24 таким образом, чтобы при наличии расхода, не менее некой уставки, УТ24 переключал 2 насоса по очереди (т.е. один поработал 10 минут, потом другой, и так в цикле, пока есть расход). СИ8 запрограммирован, вопрос в УТ24. Заранее спасибо

Hemann
29.06.2015, 13:55
Добрый день!

Как выяснилось, запрограммирован как раз УТ24, и работает как надо. А вот СИ8 ему не правильно выдает управляющие сигналы. Стал возиться с СИ8 и увидел нечто затейливое: если ставишь параметр dir1 или dir2 = 1, то прибор реагирует на прохождение входной величиной (в нашем случае расходом) уставки и при увеличении, и при уменьшении этой самой входной величины, как будто dir1 (dir2) =3. При dir1 (dir2) =3 ведет себя как положено, т.е. так как описано выше. А вот при dir1 (dir2) =2 на изменение входной величины вообще не реагирует. Что это такое? Кто-то знает?

Сергей0308
29.06.2015, 14:11
Добрый день!

Как выяснилось, запрограммирован как раз УТ24, и работает как надо. А вот СИ8 ему не правильно выдает управляющие сигналы. Стал возиться с СИ8 и увидел нечто затейливое: если ставишь параметр dir1 или dir2 = 1, то прибор реагирует на прохождение входной величиной (в нашем случае расходом) уставки и при увеличении, и при уменьшении этой самой входной величины, как будто dir1 (dir2) =3. При dir1 (dir2) =3 ведет себя как положено, т.е. так как описано выше. А вот при dir1 (dir2) =2 на изменение входной величины вообще не реагирует. Что это такое? Кто-то знает?

Мне представляется правильным задать dir1(dir2) =3, иначе не должен правильно работать в данном случае!
18810

Сергей0308
29.06.2015, 14:21
Мне представляется правильным задать dir1(dir2) =3, иначе не должен правильно работать в данном случае!
18810

Хотя вру! У нас прямой счёт, должно подойти dir1(dir2) = 1 или 3! "2" не будет работать, так, как у нас прямой счёт(на увеличение)!!!

Сергей0308
29.06.2015, 15:12
Параметром inP счётчик можно настроить на прямой, обратный или реверсивный счёт и в зависимости от направления счёта можно настраивать работу ВУ параметром dir, так надеюсь понятней?

Baitullin
30.06.2015, 09:46
А САУ-У и датчик потока для всего этого не проще было использовать? :confused:

Hemann
30.06.2015, 23:25
Всем спасибо за ответы. Задачу решил. УТшка запрограммированы на запуск по питанию и останов сигналом сброса (inp=6), а СИ8 выдаёт сигнал сброса на выход канала1 при расходе меньшем уставки

Сергей0308
30.06.2015, 23:59
Всем спасибо за ответы. Задачу решил. УТшка запрограммированы на запуск по питанию и останов сигналом сброса (inp=6), а СИ8 выдаёт сигнал сброса на выход канала1 при расходе меньшем уставки

Молодцы!!! В следущий раз берите ПР114, получится дешевле, проще, быстрей и на одном ПР можно четыре таких устройств сделать, а если "индикация" потребуется достаточно добавить ПР-МИ485 и СМИ2!!!

Hemann
01.07.2015, 13:48
Да, будем это вопрос решать. Просто в этот раз у заказчика изначально был СИ8. От этого и плясали...