Здравствуйте! Нужна помощь!
Работаю в Codesys3.5 первый раз.
Задача следующая - нужно связать СПК210 с ПЛК100 (СПК210 - мастер), ПЛК100 с МК110-4к, МУ110-8Р, МВ110-8Р (ПЛК100 мастер).
Проблема связать СПК210 и ПЛК100.
После загрузки программы в СПК210 Modbus_TCP_Slave горит аварийный знак и на вкладке "Modbus_TCP_Slave соотнесение входов/выходов" написано "Шина не запущенна. Данные значения, возможно не актуальны".
Появляются предупреждения:
C0316: Метод 'FB_Exit' уже вызван неявно.
C0308: Сдвиг на 8 превышает размер типа BYTE.
Тоже самое произходит если пытаюсь связаться через RS-485. Но проверяю программой ModbusRTUscan порт RS-485 ПЛК100 - всё нормально.

Перечислю все параметры:
СПК 210.
1target файл для СПК 210 - owen_spc2xx.03.cs-web_cds3.5.0.40.devdesc.xml.
версия прошивки СПК210 - 2.712.
СПК210 IP 10.06.8 (менял вручную т.к. по умолчанию IP 10.0.6.10 такой же как на ПЛК100).
Маска подсети СПК210 - 255.255.0.0. Если поменять на 255.255.255.0 то СПК не связывается с ПК.
3 Codesys3.5 SP5 Patch 5.
4 Ethernet адаптер версия - 3.4.2.0
Modbus_TCP_Master версия - 3.4.0.0. Таймаут ответа - 1000, таймаут сокета - 10.
Modbus_TCP_Slave версия - 3.4.0.0. IP 10.0.6.10, адрес 1, таймаут ответа - 1000, порт -502.
Modbus канал - код функции 3, Cyclic, Время цикла 100, Сдвиг 0х0000, длинна 1, Сохранить последние значения.
Modbus_TCP_Slave соотнесение входов/выходов - всегда обновлять переменные: Включено2 (всегда в задаче цикла шины).
5. Если подключаю по RS-485
Modbus_COM версия - 3.4.0.0. Com-порт 4 (подписан на корпусе Com3), скорость 9600, четность NONE, инф. биты 8, стоповые биты 1.
Modbus_Master_COM_Port версия - 3.5.0.0. Таймаут отклика 1000, время между фреймами 10.
Modbus_Slave_COM_Port версия - 3.4.0.0. Адрес 1, таймаут ответа 1000.
Modbus канал - код функции 3, Cyclic, Время цикла 100, Сдвиг 0х0000, длинна 1, Сохранить последние значения.
Modbus_TCP_Slave соотнесение входов/выходов - всегда обновлять переменные: Включено2 (всегда в задаче цикла шины).

Я подозреваю, что СПК 210 нужно перепрошить, использовать другой target файл, другие версии устройств.

На всякий случай вкладываю файлы пробных программ спомощью которых пытался установить связь.

_Mikhail
22.05.2015, 07:58
А где Вы взяли СПК210?

mihafedos
22.05.2015, 08:31
СПК 210 был куплен организацией в которой работаю, уже давно, точно не могу сказать когда. На этой панели ещё ни разу не работали, она просто пылилась.

Сергей0308
22.05.2015, 11:16
СПК 210 был куплен организацией в которой работаю, уже давно, точно не могу сказать когда. На этой панели ещё ни разу не работали, она просто пылилась.

Прямо какие-то чудеса в решете!!! Может всё-таки СПК110, а то "народ" в шоке!!! Или СПК207!

Николаев Андрей
22.05.2015, 12:37
https://youtu.be/eSTmoNeLa7A
Там есть примеры подключения ПЛК110 к СПК. Пошаговые.
СПК210 было продано\роздано более десятка. Не успели мы передать их в производство - возникли сложности с поставщиками компонентов и корпуса, по этому прибор перерабатывается. Должен (планируется) к появлению осенью 2015.

mihafedos
22.05.2015, 12:51
Чем я Вас шокировал? Почему это не может быть СПК210? На панели наклейка на которой написано СПК210, и в меню конфигурации тоже написано SPK210web. На всякий случай вложу фото, что бы сомнений не было.

_Mikhail
22.05.2015, 12:55
Чем я Вас шокировал? Почему это не может быть СПК210?

Просто СПК210 нет в продаже, а многим нужен контроллер с экраном 10 дюймов.
Николаев Андрей уже объяснил, что их была небольшая партия, после чего они не выпускались.

mihafedos
22.05.2015, 12:57
фото, СПК210

Сергей0308
22.05.2015, 13:12
Спасибо за ответ! Правда модератор уже ответил! А чем удивило, наверно тем, что они появятся в продаже, как написал модератор не раньше августа! Как-то "странно" купить вещь до начала её продаж!!!

Сергей0308
22.05.2015, 13:23
Что дают на тестирование я знал, а что продают - впервые слышу, наверно пошли по стопам Билла Гейтса, он тоже начинал с продаж бета версий!!!

жекон
22.05.2015, 20:49
После тестирования можно выкупить причем с очень хорошей скидкой. мы так СПК110 приобрели

приборист
22.05.2015, 23:19
После тестирования можно выкупить причем с очень хорошей скидкой. мы так СПК110 приобрели
Вот это новость.
А нам продали тестовую версию по цене обычной новой.

Николаев Андрей
23.05.2015, 11:27
Господа, это не та тема.
Тестирование бывает двух типов. Инженерных образцов, и тогда цена и другие вопросы обсуждаются отдельно.
Серийно выпускаемая, и тогда тестирование - это добрый шаг компании ОВЕН, чтобы дать возможность специалистам пощупать новый продукт, и если это то, что надо, то купить.

mihafedos
23.05.2015, 22:46
Когда загружаю программу в СПК210 у меня 2 предупреждения (в режиме эмуляции тоже самое):
C0316: Метод 'FB_Exit' уже вызван неявно.
C0308: Сдвиг на 8 превышает размер типа BYTE.
Если перехожу в режим эмуляции и выбираю другой более поздний Таргет файл, выбираю компоненты более поздних версий, то предупреждений и ошибок нет.
Может быть проблемы со связью можно решить перепрошивкой СПК и выбором более поздних компонентов?
Какой риск при перепрошивке убить прибор?
Я так понял мне подойдёт V3.947 (процессор 200Мгц). так как в руководстве указан процессор ATMEL 200MHz AT91SAM9263.

mihafedos
25.05.2015, 12:31
Перепрошил СПК. Предупреждения пропали. Удалось наладить связь через Com-порт 1, RS-232. Но по остальным интерфейсам связь не идёт. Может дело в том, что СПК210 тестовый?
После перепрошивки СПК210 не переходит в режим конфигурации при переключении тумблера в положение"0".