PDA

Просмотр полной версии : СПК107 + ТРМ101 по RS-485



Евгений123
21.05.2015, 15:45
Здравствуйте, подскажите кто знает - при подключении СПК107 и ТРМ101 по RS-485, возможно ли задавать нужную температуру с экрана СПК107? или при их подключении возможно только считывать данные с трм на экран?

_Mikhail
21.05.2015, 21:30
Почему ТРМ-101? У него нет протокола Modbus.

Евгений123
21.05.2015, 22:05
есть протокол ОВЕН

_Mikhail
22.05.2015, 07:57
Сможете опросить с СПК по протоколу ОВЕН?

Трофимов Артем
22.05.2015, 12:16
записать в параметр SP уставку Вы можете. только учтите, что записывать в прибор надо однократно при изменении значения уставки. иначе при частой цикличной записи быстро выведете из строя память прибора.