Просмотр полной версии : Показания аналогового входа изменяются при включении реле



timurt
19.05.2015, 18:58
При включении реле происходит изменение показаний аналоговых входов. Чем больше реле включеноp, тем больше отклонение от первоначальных показаний. Кто подскажет как это лечится ? (ПР114)

Эдуард_Н
19.05.2015, 19:13
Когда куплена ПРка ?

timurt
19.05.2015, 19:16
В том году

Эдуард_Н
19.05.2015, 19:19
тогда держи:
Где то на форуме обсуждалось это, сейчас никак не найду.

timurt
19.05.2015, 19:30
Спасибо. Ардуино какое-то )))

Эдуард_Н
19.05.2015, 19:32
Новые Прки должны уже идти доработанными.

timurt
24.06.2015, 16:23
Толку нет. Может из ОВЕНА посоветуют как лечить ???

maximov2009
25.06.2015, 06:14
А что Вы измеряете? Может плывут не входа а показания датчика. И желательно схему подключения.

timurt
25.06.2015, 08:27
Подключаю NTC термисторы. Параллельно подключаю сопротивление из комплекта.

maximov2009
25.06.2015, 09:03
Подключаю NTC термисторы. Параллельно подключаю сопротивление из комплекта.
ПР114 не может мерять сопротивление. Вход понимает или напряжение 0-10в, в этом случае никакой дополнительный резистор параллельно входу не ставится. Резистор ставится для работы с токовым сигналом 4-20ма, на нем он преобразуется в напряжение. Не поленитесь, нарисуйте всё таки схему как Вы подсоединили, и что всё таки хотите измерять. NTC термистор просто меняет сопротивление (уменьшает) при нагреве.

timurt
25.06.2015, 10:31
Я технарь, прошу не сильно за такое ))) 18747

maximov2009
25.06.2015, 11:06
Какое сопротивление термистора? или его марка? Схема подключения сразу скажу неправильная. Извиняюсь, что не сразу получается ответить. Производство постоянно отвлекает.

timurt
25.06.2015, 11:21
Я в этом не сильно понимаю, но все работает и показывает стабильно пока не включаются реле. Реле включилось все показания изменились, выключилось все вернулось на место. А термисторы ставил разные и epcos и датчики теплолюкс, результат один

maximov2009
25.06.2015, 11:22
Подберите гасящий резистор так, чтобы при комнатной температуре напряжение на входе было равно 10в. При нагреве сопротивление термистора будет падать и соответственно напряжение будет уменьшатся. В свойствах входа в программе укажите, что вы работаете с сигналом 0-10в. Там же отмасштабируйте его как Вам удобнее. По умолчанию параметров у Вас 10в будет соответствовать 1 при 5в 0,5 и так до 0.

timurt
25.06.2015, 11:29
Спасибо, буду пробовать.