Просмотр полной версии : Снова нужна помощь с МЕТРАН 43 ФДД
Gordan007
19.05.2015, 12:22
Здравствуйте я как то уже спрашивал насчет подключения ТРМ 101 и датчика переменного перепада давления Метран 43 ФДД. Теперь пришло время его подключить и снова возникли проблемы. А именно вот схемы которыми руководствуюсь. 18212
18213
в общем использовал резистор на 100 и на 150 ом, но при таком подключении датчик метран вообще ничего не выдает(индикация на дисплее самого датчика отсутствует, как будто питания нет.) если без сопротивления подключаешь датчик работает, но на ТРМ отобразить не удается. там нижняя граница выдается и все не реагирует на датчик вообще. Что можете посоветовать. Заранее спасибо.
Здравствуйте я как то уже спрашивал насчет подключения ТРМ 101 и датчика переменного перепада давления Метран 43 ФДД. Теперь пришло время его подключить и снова возникли проблемы. А именно вот схемы которыми руководствуюсь. 18212
18213
в общем использовал резистор на 100 и на 150 ом, но при таком подключении датчик метран вообще ничего не выдает(индикация на дисплее самого датчика отсутствует, как будто питания нет.) если без сопротивления подключаешь датчик работает, но на ТРМ отобразить не удается. там нижняя граница выдается и все не реагирует на датчик вообще. Что можете посоветовать. Заранее спасибо.
Источник питания какой использовал ? Схему подключения нарисуй.
Gordan007
19.05.2015, 14:01
блок питания на 36в. пробовал и к 24в. 18221
блок питания на 36в. пробовал и к 24в. 18221
Ты схему нарисовал ногами и неверно, поэтому и не работает. Блок питания надо взять на 24 В, но только не от фирмы "ОВЕН".
Gordan007
19.05.2015, 14:10
я как раз овен и использую, но почему не овен?
я как раз овен и использую, но почему не овен?
Нормальный импульсный источник должен иметь клемму заземления иначе могут возникнуть неприятные моменты. Но главное, что схема у тебя неверно нарисована.
Gordan007
19.05.2015, 14:23
а что не так можете пояснить если не сложно. Просто очень надо подключить.
а что не так можете пояснить если не сложно. Просто очень надо подключить.
Ты РЭ на ТРМ101 посмотри внимательно.
Gordan007
19.05.2015, 14:39
А что там? питание 220. на 5 и 6 универсальный вход для токового сигнала. через клемы A и B подключаюсь к компу через AC3/
Gordan007
19.05.2015, 14:42
я даже не подключая ТРМ только резистор поставил у меня датчик перестал что то отображать
А что там? питание 220. на 5 и 6 универсальный вход для токового сигнала. через клемы A и B подключаюсь к компу через AC3/
Внимательно смотри схему подключения датчика.
я даже не подключая ТРМ только резистор поставил у меня датчик перестал что то отображать
У тебя датчик электронного преобразователя какой код имеет - АП или МП, МП1 ?
Gordan007
19.05.2015, 15:15
чет не могу понять какой я думал АП. модель 3494 -03 18223
чет не могу понять какой я думал АП. модель 3494 -03 18223
Судя по всему у тебя исполнение МП или МП1, поэтому когда включаешь сопротивление и не работает.
я даже не подключая ТРМ только резистор поставил у меня датчик перестал что то отображать
Попробуй так резистор 100 Ом подключить.
Gordan007
19.05.2015, 19:09
а на схеме третий контакт от датчика это что? у меня просто два провода от него идет и все. 18233
а на схеме третий контакт от датчика это что? у меня просто два провода от него идет и все. 18233
Припаяй к третьему контакту разъема провод и будет тебе три провода.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot