PDA

Просмотр полной версии : Управление противоаварийной и общеобменной вытяжной вентиляцией в КРУЭ



Михаил81
19.05.2015, 11:43
Добрый день! Прошу помочь с выбором контроллера для управления противоаварийной и общеобменной вытяжной вентиляцией в КРУЭ. По нормам требуется включение вентиляции от срабатывания газоанализатора SF6 (элегаза). Выбрал Сигма -03Д (с релейным выходом). Также для регулирования температуры в помещении выбрал температурный датчик. Всего 2 вентилятора общеобменной вентиляции и 3 аварийной. встал вопрос с выбором контроллера, который всем этим должен управлять. Да, естественно, отключение вентиляции при пожаре обязательно! (ОПС системы "Орион").
Вентиляторы разной мощности (от 0,25 до 1,5 кВт).

murdemon
19.05.2015, 11:53
PILZ :) ну конечно же Овен спк207 (новой ревизии) .... если есть потребность в помощи при разработке готов помочь .. напиши на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru

Sergey666
19.05.2015, 12:52
Добрый день! Прошу помочь с выбором контроллера для управления противоаварийной и общеобменной вытяжной вентиляцией в КРУЭ. По нормам требуется включение вентиляции от срабатывания газоанализатора SF6 (элегаза). Выбрал Сигма -03Д (с релейным выходом). Также для регулирования температуры в помещении выбрал температурный датчик. Всего 2 вентилятора общеобменной вентиляции и 3 аварийной. встал вопрос с выбором контроллера, который всем этим должен управлять. Да, естественно, отключение вентиляции при пожаре обязательно! (ОПС системы "Орион").
Вентиляторы разной мощности (от 0,25 до 1,5 кВт).

ОК !
Ну конечно же ПЛК63 !

Sergey666
19.05.2015, 12:57
PILZ :) ну конечно же Овен спк207 (новой ревизии) .... если есть потребность в помощи при разработке готов помочь .. напиши на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru

Может еще промышленный ПК для 19" стойки от Адвантека или Фаствелла ... Сможешь помочь ???

Николаев Андрей
19.05.2015, 15:10
Какой сигнал от SF6 и от Ориона?
Требования к визуализации и возможности управления оператором?

Михаил81
21.05.2015, 14:10
Какой сигнал от SF6 и от Ориона?
Требования к визуализации и возможности управления оператором?

релейный (вкл, откл) от ОПС и токовый сигнал от газоанализаторов http://www.analitpribory.ru/files/d-sigma-03-sf6-rpe.pdf
извиняюсь, немного ошибся)
работа контроллера автономная, возможно передача сигнала о срабатывании газоанализаторов по каналам ТМ (релейный выход)

ASo
21.05.2015, 14:47
Для этого не нужен контроллер. КРУЭ с телемеханикой?