Просмотр полной версии : Не запускается ПЛК100 после длительного (более 10 минут) отключения питания
Добрый день. имеет место быть указанная в заголовке проблема. Лампочка питание горит, работа не горит. в таком состоянии он не подключается ни по одному из интерфесов к ПК (кнопки старт и сброс не помогают). Загрузочный проект есть. через некоторое время - от 20минут до 6 часов он стартует сам (время тем больше, чем на больше он отключался от питания, но есть зависимость - если меньше 2-10 минут то стартует почти сразу, если более 10 минут то стартует самое раннее через час). Как лечить?
Sergey666
17.05.2015, 11:38
Добрый день. имеет место быть указанная в заголовке проблема. Лампочка питание горит, работа не горит. в таком состоянии он не подключается ни по одному из интерфесов к ПК (кнопки старт и сброс не помогают). Загрузочный проект есть. через некоторое время - от 20минут до 6 часов он стартует сам (время тем больше, чем на больше он отключался от питания, но есть зависимость - если меньше 2-10 минут то стартует почти сразу, если более 10 минут то стартует самое раннее через час). Как лечить?
На нижней плате заменить вздувшиеся конденсаторы 350х16в , заменить на 350х35в 2 штуки .
Действительно вздулись. только у меня стояли 480*16в
Спасибо. А Элемент питания не заменить ли попутно? Приборчик 2008 года. Нельзя ли сделать так чтобы он без него работал? мне не обязательно чтобы он продолжал работать при отключенном питании.
Sergey666
18.05.2015, 18:23
Спасибо. А Элемент питания не заменить ли попутно? Приборчик 2008 года. Нельзя ли сделать так чтобы он без него работал? мне не обязательно чтобы он продолжал работать при отключенном питании.
В разделе ПЛК есть тема про Аккумулятор и Ретэйн , там ответы на эти вопросы , так долго перетирать .
Всем спасибо. Замена конденсаторов решила проблему.