Просмотр полной версии : ПЛК 150. Нет связи RS232



!nferno
12.09.2008, 08:30
По TCP/IP соединился. HyperTerminal работает. Связаться из CoDeSyS не получается. Кабель проверен.EasyWorkPLC тоже не связывается. В чем может быть дело?

PC_DOS
12.09.2008, 08:55
Если в HyperTerminal последнее сообщение "Switch top RS to CoDeSys mode..." то соединение с CoDeSys должно устанавливаться нормально, если же что-то другое, то смотрите перемычку на верхней плате

!nferno
12.09.2008, 09:30
Пишет
**** ERROR: Can not open Checksum file ****
На верхней плате перемычка (возле которой маркировка XP2) не установлена

Филоненко Владислав
12.09.2008, 12:13
Проверьте контакт или перемычку в кабеле

!nferno
12.09.2008, 12:35
Кабель плохо обжат, перемычка в кабеле отсутсвует. Однако.

Николаев Андрей
14.09.2008, 18:33
Приносим извинения.