Просмотр полной версии : Масштабирование входного сигнала



rwg
15.05.2015, 11:17
Добрый день! Столкнулся с проблемой:
Пытаюсь вывести на мнемосхеме, на стрелочном приборе температуру. Входные данные поступают в дС, показывать хочется в С (то есть делить на 10). Для этого в свойствах этого стрелочного прибора делаю динамизацию входного значения "Величина значения", в настройках динамизации записываю 2 точки - 0 -> 0, 1000 -> 100. Но на работу это никак не влияет, прибор показывает входной сигнал без масштабирования. Поэтому вопросы: 1. Что я делаю неправильно. 2. Что я такое сделал и на что повлияет сделанная динамизация.
p.S. Про "Расчёт" знаю, но не хочется излишне загромождать схему.

rwg
15.05.2015, 12:48
При добавлении дополнительного прибора он настраивается нормально. Разница между нормальным и ненормальным приборами - на закладке "Связь" ненормально работающего прибора недоступное для редактирования название входного сигнала, а у нормально работающего прибора на этой же закладке написано "Связь не используется". Смена входного сигнала на закладке динамизации входных значений ненормального прибора меняет название на этой закладке, но не приводит к изменению названия на закладке "Связь". Понятно, что удаление неправильного прибора решает все проблемы, но хотелось бы с этими связями разобраться, чтобы не повторять ошибки.

SCADAMaster
15.05.2015, 13:21
Добрый день! Столкнулся с проблемой:
Пытаюсь вывести на мнемосхеме, на стрелочном приборе температуру. Входные данные поступают в дС, показывать хочется в С (то есть делить на 10). Для этого в свойствах этого стрелочного прибора делаю динамизацию входного значения "Величина значения", в настройках динамизации записываю 2 точки - 0 -> 0, 1000 -> 100. Но на работу это никак не влияет, прибор показывает входной сигнал без масштабирования. Поэтому вопросы: 1. Что я делаю неправильно. 2. Что я такое сделал и на что повлияет сделанная динамизация.
p.S. Про "Расчёт" знаю, но не хочется излишне загромождать схему.
Через динамизацию такое масштабирование сделать. Используйте расчет или делайте обработку в ОРС сервере (наш Modbus Universal такое позволяет).

SCADAMaster
15.05.2015, 13:23
При добавлении дополнительного прибора он настраивается нормально. Разница между нормальным и ненормальным приборами - на закладке "Связь" ненормально работающего прибора недоступное для редактирования название входного сигнала, а у нормально работающего прибора на этой же закладке написано "Связь не используется". Смена входного сигнала на закладке динамизации входных значений ненормального прибора меняет название на этой закладке, но не приводит к изменению названия на закладке "Связь". Понятно, что удаление неправильного прибора решает все проблемы, но хотелось бы с этими связями разобраться, чтобы не повторять ошибки.
Вам интересует как восстановить связь у контрола вытащенного из дерева объектов?
Выделите его на мнемосхему, и перетащите переменную из дерева объектов в верхнюю панели свойств контрола - связь будет восстановлена. В первом видеопримере это показывалось:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233

rwg
15.05.2015, 14:52
Через динамизацию такое масштабирование сделать. Используйте расчет или делайте обработку в ОРС сервере (наш Modbus Universal такое позволяет).

Разобрался. Если создать индикатор перетаскиванием значения на мнемосхему с нажатой правой кнопкой, то масштабирование и переподключение входов не работают, а если добавлением из палитры, то всё работает замечательно. Надеюсь, таких недокументированных нюансов будет немного.