Просмотр полной версии : Проблема с ПЛК110-30(М01)
Добрый день. Столкнулись со следующими проблемами с обновленной версией ПЛК110. Контроллер сам по себе перезагружается во время работы пару раз в день. Два раза полностью слетала программа, причем после её последующей загрузки, создания загрузочного проекта и обесточивания ПЛК она слетала вновь. Помогало только удаление файла default.chk с ПЛК. Для начала хотелось бы попробовать перепрошить. На диске с ПЛК два архива, содержащие прошивки:
PLC110_ПО_TI1808_0.2.53_MT46H32M16LFBF-5.zip
PLC110_ПО_TI1808_0.2.53_NT60M32M1680-T1.zip
Из какого архива шить?
P.S.: разобрался, файлики одинаковые. Буду шить через UpdateCore
Перепрошивка не помогла, симптомы те же... Сегодня опять во время работы попросту слетела программа. Где и что можно ещё посмотреть?
Возвращаясь к теме. Проблема так и не решилась, некогда было ей заниматься. В последний раз ПЛК словил ошибку: ошибка исполнения #3003 (дата-время) 14 PCL was reseting by watchdog. Сегодня СП270 снова показала потерю связи.. Думал, опять слетела программа, хотел закачать, но с ПЛК нет связи ни по заданному мной IP, ни по заводскому. По RS232 и USB тоже не подключается. Теперь только сдавать его обратно по гарантии?
Млять, как можно такие плк продавать?
Мне так хочется взять новый 110, но его пилят и пилят, кажется это будет бесконечно, овен.
Дмитрий Артюховский
16.07.2015, 17:36
я знаю про наличие прошивки с индексом 60 )) 53 безнадежно устарела )))
перезагрузки вполне могут быть связаны со временем цикла, как мне показалось М01 весьма щепетилен в этом вопросе, (с грустью вспоминаю "резиновый" цикл 10.9!) и лучше увеличить минимальное время на миллисекунду больше чем необходимо, перед этим внимательно понаблюдав за реальным временем исполнения через модуль статистики
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot