Добрый день форумчане.
Сталкивался ли кто нибудь с автоматизацией противопожарного водоснабжения?
Чем управляли? Нужен ли ПЧВ? Как чем и что защищать?
Должна ли быть система всегда под давлением?
У нас насос К100-65-250а, двигатель 5а200м2у3 (37kW).
Буду благодарен за любую информацию.
Смотря какая система водоснабжеия. Только рукава? Или еще и спринклеры? Если рукава - то совмещено с хозбытовым водопроводом или нет.
В общем случае частотники могут использоваться, но это должны быть специальные частотники с "пожарным" режимом - при пуске частотника в таком режиме у него отключаются все защиты и он работает до снятия питания или саморазрушения от перегрузки. У ОВЕНа таких нет.
Только рукава. С хозбытовым водопроводом не совмещено, 2 ёмкости по 200 кубов.
С ПЧВ тогда смысла мало т.к. легче просто поставить устройство плавного пуска, а цены на 37kW внушающие, может нафиг и на УПП, включаться ему то пару раз в год (для проверки)
Павел Братковский
14.05.2015, 19:44
Буду благодарен за любую информацию.
работаю на производстве пожароопасном, труба с гидрантами запитана от водонапорной башни, подцепил рукав и вперед, а у соседей для таких дел стоит сухотруб, в который при помощи насоса, если вдруг чего давление подается......УПП, ПЧП.....да просто старый добрый контактор и автомат, чего там мудрит-то?
а еще в каждый угол надо, ни надо огнетушитель и где его брать надобно у дядьки в пожарных погонах спросить....тогда все будет хорошо.
lara197a
14.05.2015, 22:00
на 37 киловат пускатель- это большой бух при пуске.
УПП сименс на 45кВт стоит 960$
на 37 киловат пускатель- это большой бух при пуске.
УПП сименс на 45кВт стоит 960$
да, уже видел....
Думаем сделать систему под давлением, тоесть при открытии крана давление падает - включается насос. Что думаете какие тут могут быть минусы?
Sergey666
15.05.2015, 00:33
Слышь ! Почитай правила !
Насос пожарный должен включиться по СИГНАЛУ ПОЖАРНОООООЙ ТРЕВОГИ от датчиков или прочего . ОН должен включиться и НЕ выключаться до останова вручную ! Пофиг бух - ТОЛЬКО пускатели и !!! Никакой тепловой и ПР защиты . Короче сгори но водичку качай ....
Павел Братковский
15.05.2015, 01:05
на 37 киловат пускатель- это большой бух при пуске.
это если не рассчитывать пуско-регулирующую аппаратуру.......и как же раньше то без УПП и ПЧП жили??? сгорали бедолаги до тла, до тла....
найдите нормального электрика, лучше с опытом, он вам пусковую подберет.....иначе сгорите.
Думаем сделать систему под давлением, тоесть при открытии крана давление падает - включается насос. Что думаете какие тут могут быть минусы?Нужен жокей, аналогично спринклерам.
А вообще - не заморачивайтесь. Раньше ставили кнопку Пуск в нише с рукавом. Сейчас ручник и общая тревога.
Нужен жокей, аналогично спринклерам.
А вообще - не заморачивайтесь. Раньше ставили кнопку Пуск в нише с рукавом. Сейчас ручник и общая тревога.
Что за ручник?
У нас ~15 ПК и под каждым ведь не поставишь кнопку, поэтому решили автоматизировать - открыл кран, насос включился.
Под каждым и ставят. Это стандарт хрен-знает-какого-года. Одна пусковая кнопка, все запараллелены. Пускают контактор насоса.
Собирал пару изделий для пожаротушения, работа по давлению т.к. система замкнута разбор только при пожаре, странно что насос 1, должно быть 2 и жокей, все делал на трм2 и пр110, есть проект в " наших проектах" можно посмотреть http://www.owen.ru/projects/59069791/about
Собирал пару изделий для пожаротушения, работа по давлению т.к. система замкнута разбор только при пожаре, странно что насос 1, должно быть 2 и жокей, все делал на трм2 и пр110, есть проект в " наших проектах" можно посмотреть http://www.owen.ru/projects/59069791/about
Спасибо за ссылочку.
А ТРМ там для чего? Реле давления не хватило бы? Или нужна была именно цифра?
УПП сименс на 45кВт стоит 960$
Точно!
А Веспер 2790!
Вот оно, импортозамещение!
Извиняюсь, что не в тему.
"А ТРМ там для чего? Реле давления не хватило бы? Или нужна была именно цифра?"
Работаем по двум уставкам от одного датчика, первая включает жокей, вторая основной насос.
2 ЭКМ - не проще?
Проще но не красиво, и Нужен демпфер при пуске, гистерезис итд.....
KPI-35 или аналогичные в кол 2-х штук стандартно и полностью решают данную проблему.