Просмотр полной версии : ТРМ 101
Gordan007
13.05.2015, 20:21
На ТРМ 101 подходит сигнал 4-20 с датчика давления метран как сконфигурировать (пересчитать) чтоб выводилось нормально значение величины желательно в кубических метрах.
_Mikhail
13.05.2015, 20:36
Для вывода значений нужно указать, какая величина соответствует 4ма, а какая 20ма.
Gordan007
13.05.2015, 20:52
Это в конфигураторе верхние и нижние границы измерения?
_Mikhail
13.05.2015, 21:33
Да именно так, что выставите, то и получите
Gordan007
14.05.2015, 14:34
18150
Ну выставлю я минимальные и максимальные границы привязав их к 4-20. Получается трм будет выдавать данные перепада с датчика. А можно как то пересчитать это в объемный расход. И что дают поля СДВИГ ХАРАКТЕРИСТИКИ и НАКЛОН ХАРАКТЕРИСТИКИ в конфигураторе на скрине.? Заранее спасибо за ответ.
_Mikhail
14.05.2015, 17:06
У Вас датчик какие параметры выдает?
_Mikhail
14.05.2015, 17:13
В начале темы написано, что к ТРМ подключен датчик давления. Каким образом Вы расчитываете основываясь только на давлении получить расход в кубометрах?
Тем более, ТРМ101 это ПИД-регулятор и предназначен для поддержания заданных параметров, а не для пересчета величин.
Gordan007
14.05.2015, 17:33
датчик переменного перепада в ПА. на сужающем устройстве. Метран 43 ФДД. Это стенд расходомера в универе.
_Mikhail
14.05.2015, 23:04
Как Вы себе представляете только подключив датчик перепада давления к ТРМ получить сразу расход? Кто Вам его будет расчитывать? Посмотрите на формулы расчета стр.7 http://www.gostedu.ru/939.html
Gordan007
15.05.2015, 08:59
Спасибо большое за ответы. Более менее разобрался. На панель буду перепад выводить. На компе хочу визуализацию в TRACE MODE сделать и там попробовать пересчет в расход сделать.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot