Просмотр полной версии : спк+ пвч
александр 64
13.05.2015, 16:41
уважаемые господа нарыл на сайте бибку для пвч подскажите как ее воткнуть в содесис 3.5
murdemon
13.05.2015, 16:59
ее не как... могу помочь .. есть опыт привинчивания напиши в личные или на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru
приборист
13.05.2015, 18:25
А зачем там бибка?
Считывайте регистр состояния, и отправляйте задание + слово управления.
3 параметра.
murdemon
13.05.2015, 23:13
ну не все так просто.. это же ОВЕН :) есть свои грабли
приборист
13.05.2015, 23:55
ну не все так просто.. это же ОВЕН :) есть свои грабли
И что там за грабли такие?
Прям интересно стало.
ну не все так просто.. это же ОВЕН :) есть свои грабли
Мужик, кончай туман напускать и цену набивать.
Добрый день! Вопрос по теме. Тоже хочу управлять тремя ПЧ с СПК. Задача регулировать давление воды по замкнутому контуру ПИ регулятором. Пробовал данную библиотеку. Не понял как управлять командным словом. С СПК необходимо запускать и останавливать ПЧ, задавать задание ПИ регулятору, считывать обратную связь, журнал аварий ПЧ и если возможно менять коэффициенты ПИ-регулятора. Если кто подскажет адреса регистров которые для этого необходимы, буду очень благодарен.
Трофимов Артем
14.05.2015, 14:10
адрес командного слова 49999
адрес частоты 50009
адреса параметров - адрес параметра по руководству * 10 и - 1
например сигнал обратной связи - параметр 16-52. регистр параметра 1652*10-1 = 16519 в dec
Простите за глупый вопрос - что такое командное слово, не сталкивался с ним. Считал адрес 49999 и ...?
Простите не то написал. Не считал адрес 49999, а что в нем содержится! адрес частоты 50009 - это задание регулятору?
Трофимов Артем
14.05.2015, 17:16
командное слово - набор функциональных битов для управления пчв. полностью описано слово в руководстве по программированию.
регистр 50009 - прямое задание частотнику по интерфейсу.
чтобы менять уставку ПИ регулятора в самом пчв, необходимо сначала указать откуда берётся задание ( настройки группы 3) и менять необходимый параметр. будь то регистр 50009 или регистр предустановленного задания параметра 3-10 ( 3099)
Создал в CD 3.5 модбас-слейв, указал регистры командного слова, слова состояния и задания по RS-485. Исправил настройки ПЧ. Связь есть, CD 3.5 видит ПЧ, запуск не происходит. Перебрал все настройки - ПЧ не запускается.
ПЧ переведен в АВТО режим?
Не видел таких настроек. Не подскажите?
Не видел таких настроек. Не подскажите?
на ЛПО частотника есть кнопочки "РУЧН", "АВТ". Вам "АВТ" нажать. Должен желтый индикатор загореться на кнопкой
У меня ПЧВ3. Есть кнопки Ручн.Пуск и Дистанц.Пуск. Пробовал Дистанционный пуск не помогло!
Вы задали прием сигнала пуска по шине?
У меня ПЧВ3. Есть кнопки Ручн.Пуск и Дистанц.Пуск. Пробовал Дистанционный пуск не помогло!
Извиняюсь. Перепутал. Надо дистанционный пуск включить. Сделайте не модбас слэйв, а модбас мастер.
Спасибо ПЧ заработал. Была моя ошибка. Но обнаружилась другая проблема, постоянно мигает сообщение "шина не запущена, данные не актуальны". В слейве помимо ПЧ 3 модуля. Если ПЧ не запущен все нормально. Это помехи? или таймауты неправильно настроены?
Спасибо ПЧ заработал. Была моя ошибка. Но обнаружилась другая проблема, постоянно мигает сообщение "шина не запущена, данные не актуальны". В слейве помимо ПЧ 3 модуля. Если ПЧ не запущен все нормально. Это помехи? или таймауты неправильно настроены?
Что за ошибка была?
Помехи или таймауты, может быть все что угодно. может быть шина модбаса загружена частотником.
Согласующий резистор 120 Ом на лини RS485
Как бороться? СПК, модули (3 шт) и ПЧ (3 шт) в одном ящике, провод экранированный МКЭШ. Может скорость большая: 115200?
Резистор не ставил, пока один ПЧ из 3х подключен. Ошибка была в параметрах 8-50 ... 8-56 и в командном слове.
Как бороться? СПК, модули (3 шт) и ПЧ (3 шт) в одном ящике, провод экранированный МКЭШ. Может скорость большая: 115200?
По поводу скорости: у вас оборудование перед шлазами. кто мешаеть Вам эксперементировать? установите 9600. в настройках частотника нет 115200.
Если есть возможность разделите интерфейсы: модули (что за модули кстати?) к примеру по rs-232, а частотники по rs-485.
Вы хотя бы скрин конфигурации выложили. Так тяжело понять что у Вас там ))
Возможности разделить интерфейсы нет. Экспериментировать обязательно буду, просто думал у кого то есть опыт борьбы с помехами в RS-485.
Сергей0308
21.05.2015, 20:31
Возможности разделить интерфейсы нет. Экспериментировать обязательно буду, просто думал у кого то есть опыт борьбы с помехами в RS-485.
Мне помогло изменение скорости с 38400 до 9600 бод, связывал СПК107 и ПЧВ1, сразу перестал "отваливаться"!
Попробую. А скорость не низкая? У меня на одном порту 3 частотника и 3 модуля, один из них скоростной аналоговый.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot