PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 974 не включает вентилятор



mkorobok
06.05.2015, 21:21
Добрый день.
Использую сей девайс как блок управления авторефрижиратора.
Возникла проблема , перестал включать вентилятор , принудительно включаю , вентилятор работает , а вот через реле не хочет. Я в этом профан ,поэтому простите если задал глупый вопрос.

G.Mark
07.05.2015, 10:48
Перестал включатся ни с того ни с сего?
Какого года прибор? Прозваниваются ли контакты реле через которое подключаете вентилятор?

mkorobok
07.05.2015, 14:07
Перестал включатся ни с того ни с сего?
Какого года прибор? Прозваниваются ли контакты реле через которое подключаете вентилятор?
Спасибо за ответ.
Разобрался в причине. В настройках температура отключения вентилятора была ниже чем в будке.
Нашел сгоревшие предохранители и заменил.
Сейчас остро стал вопрос в другом. Выдает ошибку № 1 не исправен датчик термостата. Почистил соединительную колодку от окисления , после соединил на прямую и пропаял провода , но ошибка осталась. необходимо заменить РТС-датчик. Не могу найти их вналичии у себя в Липецкой области.
Какой аналог можно подобрать или где купить родной.

G.Mark
07.05.2015, 14:12
Ищите любой 1000 Ом РТС датчик. Родной ДРТС014-1000 ОМ.50/2 можно заказать у нас.

mkorobok
07.05.2015, 14:31
цена датчика и доставки в г. Липецк?

G.Mark
07.05.2015, 15:34
Цена 218.30 руб. с НДС. По поводу доставки и заказа обратитесь в отдел сбыта: sales@owen.ru