Вход

Просмотр полной версии : 2ТРМ1-Д.У.РУ - корректировка задания



Алексей ПМ
05.05.2015, 12:54
Доброго. есть данный прибор, датчик один, на Р - контактор, на У - ттр 0-10в, управление нагревателями в помещении. что б упростить регулировку температуры (несколько раз ПРОГ, стрелками задать значение для каждого ВУ) есть желание поставить переменный резюк, скажем крайнее левое 20градусов, крайнее левое 35.
варианта два. первый: поставить его последовательно датчику, подобрав номинал из графика зависимости показаний датчика от температуры, минус решения - прибор будет показывать сумму значений датчика и резюка, да и непрофессионально это как то.
вариант 2: подключить резюк как задатчик сигнала 0-10в на вход 2, и логику работы обоих ВУ привязать как дельтаДатчиков. но вот по забиваемым параметрам при данном варианте что т я сообразить не могу... буду благодарен за советы.

Василий Кашуба
05.05.2015, 15:13
Доброго. есть данный прибор, датчик один, на Р - контактор, на У - ттр 0-10в, управление нагревателями в помещении. что б упростить регулировку температуры (несколько раз ПРОГ, стрелками задать значение для каждого ВУ) есть желание поставить переменный резюк, скажем крайнее левое 20градусов, крайнее левое 35.
варианта два. первый: поставить его последовательно датчику, подобрав номинал из графика зависимости показаний датчика от температуры, минус решения - прибор будет показывать сумму значений датчика и резюка, да и непрофессионально это как то.
вариант 2: подключить резюк как задатчик сигнала 0-10в на вход 2, и логику работы обоих ВУ привязать как дельтаДатчиков. но вот по забиваемым параметрам при данном варианте что т я сообразить не могу... буду благодарен за советы.
Проще всего, на 1 канал подобрать переменный резистор + постоянный резистор, чтобы они в сумме равнялись сопротивлению датчика при температуре 20 - 35 градусов. К второму входу датчик температуры и на ЛУ2 выбрать вход "дельта Т", а уставку задать = 0 и выбрать режим "нагреватель".

Василий Кашуба
05.05.2015, 15:23
Проще всего, на 1 канал подобрать переменный резистор + постоянный резистор, чтобы они в сумме равнялись сопротивлению датчика при температуре 20 - 35 градусов. К второму входу датчик температуры и на ЛУ2 выбрать вход "дельта Т", а уставку задать = 0 и выбрать режим "нагреватель".
Если получится инверсный сигнал управления, то датчик температуры и резисторы поменять местами.

Алексей ПМ
05.05.2015, 17:53
Если получится инверсный сигнал управления, то датчик температуры и резисторы поменять местами.

или крайние ноги резюка?...

Василий Кашуба
05.05.2015, 18:21
или крайние ноги резюка?...
Нет, нужно тогда датчик на первый вход, а резисторы на второй.

Алексей ПМ
05.05.2015, 20:06
усе, это понял, глупость сморозил я с ногами(