Просмотр полной версии : ТРМ201 Вешает сеть Modbus при внешнем управлении
Добрый день. Столкнулся с проблемой.В сети работают несколько ТРМок.Все вроде в порядке.НО. При переключении одной из ТРМок на внешнее управление(подаю команду из сети на r-L -1,r.out -1) происходит удачное включение входа управления.Далее виснет вся сеть Modbus.B вешает ее именно та ТРМка к которой обратился.Лечится только снятием напряжения питания. Может кто нибудь сталкивался с подобным.Есть ли лекарство?
Andrew_Stranger
04.05.2015, 19:02
Добрый день. Столкнулся с проблемой.В сети работают несколько ТРМок.Все вроде в порядке.НО. При переключении одной из ТРМок на внешнее управление(подаю команду из сети на r-L -1,r.out -1) происходит удачное включение входа управления.Далее виснет вся сеть Modbus.B вешает ее именно та ТРМка к которой обратился.Лечится только снятием напряжения питания. Может кто нибудь сталкивался с подобным.Есть ли лекарство?
Может поможет RC-цепь или диод.
Добрый день. Столкнулся с проблемой.В сети работают несколько ТРМок.Все вроде в порядке.НО. При переключении одной из ТРМок на внешнее управление(подаю команду из сети на r-L -1,r.out -1) происходит удачное включение входа управления.Далее виснет вся сеть Modbus.B вешает ее именно та ТРМка к которой обратился.Лечится только снятием напряжения питания. Может кто нибудь сталкивался с подобным.Есть ли лекарство?
По RTU работаете?
Добрый день. Столкнулся с проблемой.В сети работают несколько ТРМок.Все вроде в порядке.НО. При переключении одной из ТРМок на внешнее управление(подаю команду из сети на r-L -1,r.out -1) происходит удачное включение входа управления.Далее виснет вся сеть Modbus.B вешает ее именно та ТРМка к которой обратился.Лечится только снятием напряжения питания. Может кто нибудь сталкивался с подобным.Есть ли лекарство?
Глубокоуважаемый г-н А.Николаев, не могли бы вы объяснить всему форуму что за бардак творится с сетевым обменом в приборах фирмы "ОВЕН" ? Судя по тому, что подобные сообщения появляются на форуме регулярно эта проблема системная и глобальная.
Опрашиваю ТРМ136, 138, 200 по RTU - полет нормальный.
Да, по RTU
Если есть возможность переходите на ASCII.
Если есть возможность переходите на ASCII.
К сожалению нет.Часть оборудования работает только по RTU.
Опрашиваю ТРМ136, 138, 200 по RTU - полет нормальный.
Подниму тему. Путем экспериментов, выявлено , что зависание вызывает именно ДАННЫЙ модуль.В данном сегменте сетки находится еще 6 201-х, один 202, а так же МВУ110 ,ТРМ251,ПЧВ02 Проблемный ТРМ стоит первым в цепи. Отключаю его от RS485. Опрос и запись во всю сеть без проблем. Меняю подключение проблемного модуля( вторым, четвертым). Опять спонтанное зависание не зависящее от внешних факторов( обращение к проблемному модулю, или силовой нагрузки на вых. реле). Была думка что ОПС может глючить. Физическое отключение-Вкл на утро.Результат тот же-зависон.
Мой выводы- Конкретный модуль в ремонт. Или есть другие мнения?
PS Завтра попробую временно заменит проблемный модуль на 202(пара резервных есть) посмотрю на результаты.