PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 150



Gen
25.02.2007, 16:51
Пытаюсь установить связь с контроллером через COM-порт и TCP/IP, а в ответ "Communication Error (#0):Logout Performed".
Все делал по описанию и по видео клипам.
На контроллере светятся индикаторы "Питание" и "Работа".
Подскажите где и как?

Николаев Андрей
25.02.2007, 19:16
Здесь возможно несколько причин. Основная - Вы что то упускаете:
Не находится связь по Ethernet-у - возможно Вы не создали на своем компьютере соответствующую подсеть. Возможно не совсем точно задали настройки в Communication Parameters (Подключение осуществляется через TCP/IP Level2).
Нет связи по RS-232 (Debug) - проверьте есть ли вообще "общение" через этот порт: Удалите все соединения в Communication Parameters и добавте новое соединение - Serial (RS-232), в котором выберете соответствующий СОМ порт и скорость связи 115200. Запустите программу Hyperterminal(меню программы-стандартные-связь), с ссответствующими настройками Вашего СОМ порта, к которому подключен контроллер (см. вложенныйфайл). Когда гипертерминал будет настроен - нажимаете Ок в программе, и далее кнопку Reset на контроллере - на экране должны появиться характеристики контроллера (в том числе настройки связи по TCP/IP).
Если ничего не получится - звоните в техподдержку (495) 221 60 64 или "стучите" в Аську.
42

Gen
25.02.2007, 20:10
Андрей спасибо за ответ.
Я все делал (повторюсь) строго по Вашим рекомендациям.
Контроллер "чист", программное обеспечение только установил.
Порт работает. Через него контроллеры Xenta "заливаю".
С Вашими ПЛК пока опыта "ноль". Попробую Ваши рекомендации c Hyperterminal-ом.
Не получится - приеду к Вам.
В АСЬКЕ выходные тоже сидите? А номер или координаты?

Спасибо.

Николаев Андрей
26.02.2007, 09:08
Аська служебная - указана в контактах в форуме. Только в рабочее время.

Малышев Олег
26.02.2007, 09:53
Дополнительно - проверьте ping до контроллера. Если есть нестандартный брандмауэр(файрвол) попробуйте его выключить

Gen
26.02.2007, 19:34
Комп рабочий, система XP SP2, файрвола нет.