Просмотр полной версии : МВ110-8а плывут показания



Andrew_Stranger
30.04.2015, 08:07
Опять проблема с 110 серией. Имеем связку: датчик температуры(4-20ма)- мв110-8а. Температура измеренная мв110 уплыла на 10 градусов. Причем плывут данные только с токовых входов, а при трехпроводной схеме подключения датчика температуры показания в норме. Модуль выкидывать, или МВА8 лучше использовать?

Andrew_Stranger
30.04.2015, 08:52
Таблетку можно исключить, так как:
1. Уплыли также показания датчика давления 4-20 ма.
2. По токовой петле еще последовательно включена ТРМ, которая дает правильные показания.

Иван Михайлов
30.04.2015, 09:13
А не легче было использовать для измерения температуры не токовый датчик, а обычное термосопротивление с 3-х проводной схемой подключения. Ничего бы у вас тогда не плыло.
А то, что уходят данные в вашем случае это нормально, и это проблема датчика, а не прибора. У датчиков давления, подключаемых к токовому входу, постоянно приходится корректировать нулевую точку (делать программную корректировку в СКАДА или ПЛК).
В какой-то теме уже описывали эту проблему подробно, дело было в каких-то конструктивных особенностях подобных датчиков. Подозреваю, что датчики температуры с токовым выходом, страдают этой же болезнью.

Andrew_Stranger
30.04.2015, 09:33
krollcbas не я первый, не я последний:).
Иван Михайлов, что значит легче не легче. Прибор не отрабатывет свои заявленные характиристики, о чем еще рассуждать. Показания уплыли на 10С, за ночь на 2 аналоговых входах и на 3 вход тоже поплыл. Вы считаете это в порядке вещей?

ASo
30.04.2015, 09:40
Господа, я тихо шизею. Такое впечатление, что люди разучились пользоваться измерительными приборами.
Какое напряжение показывает тестер, которым Andrew_Stranger естественно померил падение напряжения на шунтирующем резисторе?

Иван Михайлов
30.04.2015, 09:44
Про то, что у токовых датчиков плывут показания известно было давно, и да я считаю, что это в порядке вещей, поэтому и использую для измерения температуры термосопротивления или термопары, а токовые только для давления.
Но 10С за ночь это, конечно, многовато. В каком диапазоне у вас измеряется температура?
И да, два измерителя на один датчик - это все же не гуд.

alexx751
30.04.2015, 10:26
Про то, что у токовых датчиков плывут показания известно было давно, и да я считаю, что это в порядке вещей, поэтому и использую для измерения температуры термосопротивления или термопары, а токовые только для давления.
Но 10С за ночь это, конечно, многовато. В каком диапазоне у вас измеряется температура?
И да, два измерителя на один датчик - это все же не гуд.

Используйте нормальные датчики и ничего не будет "плыть".
Насчет числа измерителей - ограничено характеристиками источника тока и суммы сопротивлений измерителей.
Откуда вообще все эти "познания"?

Andrew_Stranger
30.04.2015, 10:47
alexx751 повторю для тех кто в танке. Имеем последовательную цепь в 2-х экземлярах: датчик-4-20ма-ТРМ-МВ110-БП60. В этой цепочке ТРМ показывает правильно, МВ110 показывает не правильно. Вечером ушел все было верно, утром прихожу погрешность 10С. Спрашивается при чем здесь датчик?
Диапазон таблетки -10...110. Меряем комнатную температуру.

Вольд
30.04.2015, 10:50
alexx751 повторю для тех кто в танке. Имеем последовательную цепь в 2-х экземлярах: датчик-4-20ма-ТРМ-МВ110-БП60. В этой цепочке ТРМ показывает правильно, МВ110 показывает не правильно. Вечером ушел все было верно, утром прихожу погрешность 10С. Спрашивается при чем здесь датчик?
Диапазон таблетки -10...110. Меряем комнатную температуру.
Либо МВ110 неисправен, либо датчик к нему неправильно подключен, либо МВ110 неверно сконфигурирован. Скорее всего первое.

Николаев Андрей
30.04.2015, 11:01
Не устраивать холивар и разобраться.
1. Подключить нормированный источник сигнала. Что проще? Если с нормированным сигналом все ок - копаем дальше.
2. Если с нормированным сигналом не все ок - проверяем настройки.
3. Если и после этого все не ок - прибор в СЦ.

В случае, если с нормированным все ок, да в любом случае - рисуем схему подключения и указываем показания, как и написал ASo. И не забываем обращаться с вопросами в тех. поддержку.

Вольд
30.04.2015, 11:03
В качестве Rш что использовал ?

Andrew_Stranger
30.04.2015, 15:35
50 ом. Проверю с РЗУ-420.

Вольд
30.04.2015, 16:02
50 ом. Проверю с РЗУ-420.
Тип резистора какой ?

Andrew_Stranger
30.04.2015, 17:11
Резистор прецизионный, ТКС здесь непричем, надеюсь:).