Просмотр полной версии : подключение дтс015-50п.в2.80 к трм1-щ1.у.р
подскажите пожалуйста как подключить :confused:
_Mikhail
28.04.2015, 12:44
Вот так17951
LLLL на мониторчике выдает, я так пробовал уже
_Mikhail
28.04.2015, 14:03
Проверьте параметр b1-017952
у меня при включении загорается nodt сначала, потом LLLL - может проблема с датчиком?
вобщем разбираюсь я с этим программированием b параметра, но каким его поставить пока не понял
_Mikhail
28.04.2015, 14:31
Так может все-таки откроете руководство к прибору 17954
да я в нём уже и ковыряюсь) как раз этот раздел))))
ТРМка уже показывает число 79 ) осталось разобраться почему) ведь у меня тут не 79 градусов)
_Mikhail
28.04.2015, 15:27
Надеюсь датчик Вы подключили по 3-х проводной системе
вроде со всем разобрался, спасибо _Mikhail :)
подключил сам датчик в 10 и 11 разъемы, а 9 и 10 замкнул перемычкой
Baitullin
29.04.2015, 10:00
подключил сам датчик в 10 и 11 разъемы, а 9 и 10 замкнул перемычкой
В таком случае готовьтесь к ошибке в значении температуры на +сопротивление проводов.
По трехпроводной желательно - от одного контакта 2 провода тянуть, особенно, если провода длинные.
В таком случае готовьтесь к ошибке в значении температуры на +сопротивление проводов.
По трехпроводной желательно - от одного контакта 2 провода тянуть, особенно, если провода длинные.
вот типа так ?
тоесть нифига не так) от 1го к 11, а от 2 к 9 и 10 ?
_Mikhail
29.04.2015, 11:20
Тут без разницы от какого именно выхода датчика вы пустите 2 жилы до 9 и 10.
понял, спасибо большое) сча перекручу - посмотрим что поменяется :)
Baitullin
29.04.2015, 12:17
тоесть нифига не так) от 1го к 11, а от 2 к 9 и 10 ?
Именно. От любого (1 или 2) к 9 и 10, и от другого к 11 =)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot