Просмотр полной версии : СПК 107 и ТРМ 212
2lenkoff
28.04.2015, 08:05
Добрый день.
У меня возникла проблема соединения по RS-485 панели СПК 107 и ТРМ212. Modbus_Slave _Com _Port выдает состояние "ошибка шины". Уже несколько дней не могу победить проблему. Все вроде перепроверено много раз. Может кто подскажет, как с этим бороться? и возможные причины? Заранее благодарен.
к экстрасенсам обратитесь они со слов умеют решать проблемы, а здесь увидеть надо проект и настройки слейва
2lenkoff
28.04.2015, 08:40
Обращался, не помогли
Обращался, не помогли
Вы видимо не заинтересованы в решении проблемы, хотите её устранить по наводящим вопросам, не вопрос, начнем с самого начала: подано ли на устройства питающее напряжение
2lenkoff
28.04.2015, 11:19
1793517936179371793817939
2lenkoff
28.04.2015, 11:27
1794017941179421794317944
значит питание есть, тогда в какой порт СПК подключена витая пара до трм? Какие настройки в трм, адрес слейва настройки связи? Читается ли трм с других устройств, например каким нибудь мастером с ПК?
2lenkoff
28.04.2015, 13:01
Подключен ТРМ212 к физическому порту СОМ1 на спк107 (в настройках прописал его как СОМ2). ТРМ настроен: адрес 1, скорость 9600, 8 бит, Modbus RTU, задержка при ответе 20мс. Через конфигуратор (преобразователь MOXA1150) ТРМ настраивается нормально.
2lenkoff
28.04.2015, 13:07
в разъеме СОМ порта на СПК107 задействованы 1 и 6 контакты (как в инструкции на СПК 1-RS485A, 6-RS485B), но на форуме вычитал, что есть какая то ошибка в инструкции, связанная с этим, а какая не пишут.
Подключен ТРМ212 к физическому порту СОМ1 на спк107 (в настройках прописал его как СОМ2). ТРМ настроен: адрес 1, скорость 9600, 8 бит, Modbus RTU, задержка при ответе 20мс. Через конфигуратор (преобразователь MOXA1150) ТРМ настраивается нормально.
конфигуратор настраивает прибор по протоколоу овен, чтоб вступили всилу настройки с модбас, прибор надо выключить, поэтому и спрашиваю по модбас с ПК работает нормально
в разъеме СОМ порта на СПК107 задействованы 1 и 6 контакты (как в инструкции на СПК 1-RS485A, 6-RS485B), но на форуме вычитал, что есть какая то ошибка в инструкции, связанная с этим, а какая не пишут.
на каком форуме? Пока искал здесь, нашел видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tkXzTxf1HmE из этой темы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530&p=115706&viewfull=1#post115706
собственно всё то что я и хотел выяснить делалось или нет, если сами делали по этому примеру, то не совсем понятно зачем Вы поменяли у себя в проекте время между фреймами, на видео оставлено всё по умолчанию. И если всё так, то остается выяснить правильно ли Вы подключаете А и Б, это сразу выяснится при считывании информации с трм другим мастером