PDA

Просмотр полной версии : ТРМ1-Щ1.У.Р выгорел вход по питанию



serega051
27.04.2015, 19:46
Из-за скачка напряжения выгорел вход по питанию, если несложно прошу сообщить номиналы,
следующих деталей RU1, R59, FU1, С45

Заранее спасибо

G.Mark
28.04.2015, 10:34
Советую обратится в сервисный центр для ремонта изделия.

Вольд
28.04.2015, 11:32
Советую обратится в сервисный центр для ремонта изделия.
Если есть свои мозги и руки не из ж... растут, то можно и самостоятельно все сделать. Дешевле получится.

Alex_rem
28.04.2015, 12:14
Из-за скачка напряжения выгорел вход по питанию, если несложно прошу сообщить номиналы,
следующих деталей RU1, R59, FU1, С45

Номиналы интересующих вас элементов следующие:
RU1 - JVR07N431KYB
R59 - RC03-5,1кОм 5%
FU1 - ВП4-5 3,15А/250В
С45 - CET-TAJ-16В-22мкФ-10%-B

Напоминаю, самостоятельный ремонт изделий ОВЕН лишает Вас гарантии. Гарантийный срок у ТРМ-ов с универсальным входом 5 лет.

serega051
28.04.2015, 20:03
большое спасибо за нформацю

Алексей_090
23.04.2016, 12:40
Номиналы интересующих вас элементов следующие:
RU1 - JVR07N431KYB
R59 - RC03-5,1кОм 5%
FU1 - ВП4-5 3,15А/250В
С45 - CET-TAJ-16В-22мкФ-10%-B

Напоминаю, самостоятельный ремонт изделий ОВЕН лишает Вас гарантии. Гарантийный срок у ТРМ-ов с универсальным входом 5 лет.

Подскажите пожалуйста ещё параматры\номинал\маркировку дросселя в цепи питания L1 и конденсатора С1 VISHAY 3362 Х2.
Гарантия на прибор уже закончилась, а при скачке напряжения все элементы БП выгорели под чистую, прибор списан, просто хочу восстановить ради спортивного интереса.
ТРМ202-Щ2.РР 2007г. зав.№07034070102012061