Просмотр полной версии : МВА8 + MasterOPC, протокол Modbus



LVS
27.04.2015, 09:39
Добрый день! Имеется задача контролировать температуру в 5 точках и отображать на экране компьютера оператора. Оборудование: Модуль ввода МВА8 (Овен)+Преобразователь RS-232 - RS-485 АС3 (Овен)+ Адаптер USB-COM. Программне обеспечение: Конффигуратор МВА, драйвер СОМ-порта, MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 3.0.0.7 и MasterScada v3.6 Demo. Сконфигурирован модуль, ОРС, все проверено, т.е. параметры связи модуля, сервера и СОМ-порта одинаковы. Конфигурация модуля МВА в ОРС-сервер импортирована из MasterOPC библиотеки. Скорость обмена 9600. Но в режиме runtime при запросе модуль видимо не отвечает, Сообщение: "МВА: Включен таймаут ошибки запроса" и "МВА: ошибка выполнения команды 3 в устройстве 16 от МВА: HOLDING_REGISTERS". OPC-cервер на видит модуль МВА? Или проблема со связью? Подскажите где моя ошибка?Пробовала с "Простая SCADA Owen Process Manager", связь с теми же параметрами, опрос модуля происходит нормально.
Специалисты компании Insat ответили, что протокол обмена в модкле установлен owen, а нужен modbus RTU. Но проблема в том, что в конфигураторе нет параметра prot. Может быть нужна другая версия прошивки прибора? Или конфигуратора? Или предполагается, что прибор сам определяет какой именно протокол (как, например, модуль вывода МУ110). Модуль МВА8 2005 года выпуска.

_Mikhail
27.04.2015, 09:58
В модуле 2005 года возможно другие протоколы кроме ОВЕН и отсутствуют.
Если у Вас будет подсоединен к Скаде только данный модуль, то легче всего воспользоваться ОРС-сервером ОВЕН. Он не требует практически никакой настройки и к его работе замечаний нет.
У меня несколько установок опрашиваютяс Скадой по протоколу ОВЕН.

LVS
27.04.2015, 10:35
Сейчас попробую.

LVS
27.04.2015, 13:28
Попробовала. Не видит сервер модуля. Сервер использовала OwenOPC для протокола Owen.1792717928 Я с MasterScada практически не знакома, на стадии изучения, проб и ошибок. К скаде планируется присоединить несколько ПЛК-160 (несколько установок, все на базе Овен), но это когда мне купят МастерСкаду, а пока нужно показания с этого прибора визуализировать.