PDA

Просмотр полной версии : Подключение термопар к трм-200



mcsafik
24.04.2015, 20:44
Здравствуйте!

Возникла серьезная проблема при подключении термопар к трм-200. Термопары ХА измеряют температуру до 400 градусов, их клеммники находятся в холодном помещении (0-10 С), подключаются через компенсационный кабель к клеммникам на щите в другом зале (15-20 С). Общая длина кабеля 15м. После клеммника на щите короткие медные провода заходят в трм-200.

Приборы нещадно врут в большую сторону. На выключенной установке показывали около 35 градусов, при фактической температуре 10. Большая погрешность, у пяти разных измерителей в одной зоне отличаются на +- 10 градусов. Если включить приборы, показания начинают расти, до 5-6 градусов за полчаса. На запущенной то все нормально, то температура начинает плавно расти.

Термопары в корпусах, настройка типа датчика верная. Оборудование заземлено.

Есть подозрение, что компенсационный провод не того типа, или плохой контакт в клеммниках. Возможно ли такое поведение в этом случае? Можно ли заменить компенсационный провод на медный?

Павел Братковский
25.04.2015, 15:21
[QUOTE]Можно ли заменить компенсационный провод на медный?[/QUOTE

можно, но работать как следует не будет.

очень похоже, что не тот кабель у вас

MriduVaju
27.04.2015, 12:54
Крайне не желательно использовать медные провода от колодки в щите до прибора. При таком включении ни о какой точности вообще говорить не приходится, у вас же холодный спай находится вне прибора при одной температуре, а прибор измеряет температуру для компенсации у себя на колодке или в корпусе и там совсем другая температура, особенно если прибор настенный. Если у вас термокомпенсационный провод сильно толстый и в прибор трудно его ставить (скорее всего он многожильный), то сделайте сами небольшие кусочки термокомпенсационного провода из своего многожильного. Снимите изоляцию, возьмите по одной жилке нужной длинны, вставьте в их изоляционные трубки (кембрик или термоусадка) и подключайте приборы от колодки в щите до самого прибора с помощью них.

Вячеслав Михайлович
27.04.2015, 18:12
Можно использовать КХС - коробку холодного спая, после нее до прибора, можно медные провода.

mcsafik
10.11.2015, 13:40
А где ее можно достать? У овен есть только нормирующие преобразователи. В принципе, тоже вариант.

rwg
10.11.2015, 14:58
Термопары ХА измеряют температуру до 400 градусов, их клеммники находятся в холодном помещении (0-10 С), подключаются через компенсационный кабель к клеммникам на щите в другом зале (15-20 С). Общая длина кабеля 15м. После клеммника на щите короткие медные провода заходят в трм-200. Приборы нещадно врут в большую сторону. На выключенной установке показывали около 35 градусов, при фактической температуре 10. Большая погрешность, у пяти разных измерителей в одной зоне отличаются на +- 10 градусов. Если включить приборы, показания начинают расти, до 5-6 градусов за полчаса. Есть подозрение, что компенсационный провод не того типа, или плохой контакт в клеммниках. Возможно ли такое поведение в этом случае? Можно ли заменить компенсационный провод на медный?
Есть подозрение, что нужен компенсационный провод от термопары до ТРМ безо всяких клеммников. 15 метров - не так уж и много. ТРМ может саморазогреваться и прибавлять к показаниям разность температур концов ваших медных проводов. Или ставьте в термопару нормирующий преобразователь и используйте ток 4-20мА.

Алексей ПМ
10.11.2015, 19:10
Выкиньте медь на линии датчика, только компенсационный кабель и если хотите без глюков - одним куском. Уже подобное пройдено.

Dimooon
10.11.2015, 19:39
У меня крепление только под одно термосопротивление,но нужно управлять двумя агрегатами. Можно ли к одному датчику подключить две трм. Одно омрон,второе овен. Я подсознательно понимаю,что питание разное... но, может,есть решения...

rwg
10.11.2015, 20:31
Решений целых два. Или купить сдвоенное термосопротивление, или купить преобразователь термосопротивление-ток и подать ток на нужное число токовых входов.

Dimooon
12.11.2015, 07:38
Спасибо. Сдвоенный датчик - самое то. Но я про такие пока не слышал. Позырю в тырнете...

rwg
12.11.2015, 07:55
Далеко зырить не обязательно. Вот например:

http://www.owen.ru/catalog/termopreobrazovateli_soprotivleniya_dts_tipa_tsp_t sm/71568653

Baitullin
13.11.2015, 09:01
А где ее можно достать? У овен есть только нормирующие преобразователи. В принципе, тоже вариант.

А лучший вариант ИМХО - использовать платиновый ДТС. Температура до 500 в исполнении ХХ5 (Вам, вроде бы, всего 400 надо?). Так проще и дешевле имхо, чем городить термокомпенсационные кабели, КХС и НПТ.

Радонежский
18.11.2015, 22:32
Это конечно хорошо термокомпенсационные кабели и т.д, я вот для начала пропаял бы промежуточные соединения от датчика до прибора. Это очень просто, очень дешево и качественно. У меня паяльник как отвертка, часто применяю. Посмотрите на пожарно-охранные системы. Там пайка залог качественной, надежной и долгой работы.