Какое напряжение может выдержать аналоговый вход (например ТРМ)?
Если токовый датчик 4-20 замкнёт или оборвётся резистор то на вход пойдёт 24в. Выдержит ли вход такое или сгорит? Имеет ли значение если в этот момент настроен другой тип датчика? Нужно ли защищать входы от перегрузок?

alex55
24.04.2015, 20:56
Выдерживает до 40 вольт, 220 не выдержит однозначно, от остального можно не защищать..

lara197a
24.04.2015, 22:29
Почитайте про токовую петлю.
Так-то это это обычный АЦП. закон ома рулит.
рабочее о..10в

vnkorol
25.04.2015, 09:50
Если датчик оборвется, то ТРМ покажет аварию - LLLLL. Если замкнет - проверил с использованием встроенного бп 24в трм - трм уходит в аварию. коротыша убираем - всё возвращается на свои круги.

Не удержался и провел эксперимент до конца.

Имеем следующее:
-при обрыве, естественно, тока нет, трм показывает аварию, как написал выше.

Если токовые датчики запитаны от БП, встроенного в ТРМ, то при замыкании сам аппарат уходит в аварию и с какого-то перепугу кладет весь свой сегмент сети RS485.
Если токовые датчики запитаны от внешнего БП, то просто датчик в аварию уходит и всё.

Пойду переключать свои датчики к внешнему БП...

vnkorol
25.04.2015, 10:14
Почитайте про токовую петлю.
Так-то это это обычный АЦП. закон ома рулит.
рабочее о..10в

Большинство датчиков с токовой петлей питается по тем же самым проводам напряжением 24в. Или Вы о чем?

Роман150190
25.04.2015, 15:53
А что насчёт ПЛК? Из руководства по эксплуатации ПЛК-73: "запрещена подача напряжения, превышающего 1 В, на любой из аналоговых входов, т.к. это может вывести прибор из строя."

Но подключение токового датчика 20мА * 100Ом=2В !!! Где правда?

Алексей Геннадьевич
25.04.2015, 21:22
Если токовые датчики запитаны от БП, встроенного в ТРМ, то при замыкании сам аппарат уходит в аварию и с какого-то перепугу кладет весь свой сегмент сети RS485.
Если токовые датчики запитаны от внешнего БП, то просто датчик в аварию уходит и всё.

Пойду переключать свои датчики к внешнему БП...

Какая у вас модель ТРМ?


А что насчёт ПЛК? Из руководства по эксплуатации ПЛК-73: "запрещена подача напряжения, превышающего 1 В, на любой из аналоговых входов, т.к. это может вывести прибор из строя."

Но подключение токового датчика 20мА * 100Ом=2В !!! Где правда?

Как обычно - в вине. ;)
Если в электронике силён - то просто посмотри устройство входных цепей и даташит на АЦП, который в ПЛК73 применили.
ОВЕН перестраховщики, у них в РЭ "ток не более 2А" а в реале релюшка на 16А если не на 25 стоит.

vnkorol
25.04.2015, 22:39
Какая у вас модель ТРМ?


ТРМ138 щитовой новый.

lara197a
25.04.2015, 23:58
Большинство датчиков с токовой петлей питается по тем же самым проводам напряжением 24в. Или Вы о чем?
Для этого как раз и ставится резистр, параллельно.
Т.е. играет роль делителя.
При етом измеряем падение напряжения на етом самом резистере...
и 24в здесь не причем.

Роман150190
26.04.2015, 07:56
Конечно 24 вольта ни при чём если это нормальный режим работы. Я имел в виду аварийный. Вопрос в надёжности. Ведь если при простом замыкании провода к датчику сгорает вход, то нафиг такую систему. Например что надёжнее в работе датчик давления 4-20 и ПЛК или сборка из пяти регуляторов давления с клапанами?

capzap
26.04.2015, 08:46
Конечно 24 вольта ни при чём если это нормальный режим работы. Я имел в виду аварийный. Вопрос в надёжности. Ведь если при простом замыкании провода к датчику сгорает вход, то нафиг такую систему. Например что надёжнее в работе датчик давления 4-20 и ПЛК или сборка из пяти регуляторов давления с клапанами?

забавные такие рассужления, выходит безрукость монтажника должна компенсироваться надежностью оборудования

vnkorol
26.04.2015, 09:03
1. не сгорит там ничего
2. в случае аварии датчика предусматривается алгоритм действий соответствующий.

Роман150190
30.04.2015, 19:48
Товарищи, у ПЛК 73 таки сгорели! Сгорели из-за обрыва резистора - ножка переломилась у него. Только почему сгорело сразу несколько входов - даже выключенные? ИМХО даже из-за откручивания/отрыва/окисления нулевой клеммы могут сгореть.

vnkorol
30.04.2015, 21:14
Можно, конечно, сказать, что монтажник криворукий и т.д., но выгорание входа при такой аварии - это сильно...

capzap
30.04.2015, 21:26
Товарищи, у ПЛК 73 таки сгорели! Сгорели из-за обрыва резистора - ножка переломилась у него. Только почему сгорело сразу несколько входов - даже выключенные? ИМХО даже из-за откручивания/отрыва/окисления нулевой клеммы могут сгореть.

Ведь если при простом замыкании провода к датчику сгорает вход, то нафиг такую систему
видимо стоит вопрос в терминологии, что Вы понимаете под КЗ?
читем http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf стр.113 приложение Д код с
как то не похоже на констатацию факта что выход больше не рабочий, иначе бы не предлагались способы устранения

vnkorol
30.04.2015, 21:40
capzap, 113 стр, а не 133 :)