При подключении модуля ввода сигналов взаимной индуктивности к существующей сети rs-485, использующей проктокол Modbus-RTU, работа сети нарушается, программно определяется ошибка связи с существующими устройствами (используется библиотека modbus.lib). После отключения модуля от сети (физическое отключение контактов от клемм) индикатор "RS-485" несколько раз показывает активность обмена в течение ~1с с разными промежутками времени (~5-10с). Прилагаю снимок экрана настроек программы-конфигуратора.
Вопрос к техподдержке: С чем может быть связана данная ситуация?http://img.prntscr.com/img?url=http://i.imgur.com/GUo2xUA.png

ASo
24.04.2015, 17:43
Очень похоже на то, что у Вас конфликт адресов МОДБАС.

spectrum48k
25.04.2015, 14:52
все остальные адреса известны: 1,2,3, 11, 12, 13. Хочу еще раз обратить внимание на то что модуль продолжает проявлять активность интерфейса rs-485 при физически отключенной шине после опроса и адрес модуля меняли с 10 на 21, если что )

spectrum48k
25.04.2015, 14:56
если ответов не получу до понедельника, то я вам обещаю: подключусь интерфейсом rs-485/usb и запишу логи порта после отключения модуля от шины) есть подозрение , что увижу что-нибудь вроде "я по десять раз ответ не повторяю, не повторяю, не повторяю.." ))

Вольд
26.04.2015, 09:42
Сетевой обмен - это давно известная проблема приборов фирмы "ОВЕН".

spectrum48k
26.04.2015, 12:30
меня больше настораживает именно версия прошивки)))

spectrum48k
07.05.2015, 17:12
Результаты проверки:
Для проверки использовались два различных модуля: первый МВ110-224.1ВИ2 (зав. № 42420120904036741), второй МВ110-224.1ВИ1 (оба модуля я далее по тексту МВИ). Оба с прошивкой версии 1.00 (по крайней мере такой номер отображается в программе-конфигураторе).
Тест проводился как на реальном объекте (ЦТП: ПЛК150, 3х ПЧ Danfoss FC202, 2х МВА8, 2х МДВВ), так и в тестовых условиях через Lectus Modbus OPC сервер. Кроме этого был выполнен анализ данных в линии RS-485 при помощи программы чтения данных из последовательного порта. Однозначно наблюдается следующая картина: МВИ отвечают на запросы по протоколу Modbus-RTU как на "свои" так и на "чужие". Причем ответ на "свой" запрос выполняется практически сразу (<50мс), а на запрос к другому устройству через 100-200мс. Довольно забавно выглядит то, что при ответе на запросы к другим устройствам МВИ самым честным образом в поле функции размещает код исключения со значением "83" (hex) (то есть ответ "при попытке чтении регистра хранения не могу найти в своей памяти регистр ПЧ с адресом 49999" ?) и иногда еще добавляет после кода исключения каких-то три байта перед CRC (это вообще за гранью моего понимания протокола Modbus RTU). Из этого можно заключить что данные модули неработоспособны в принципе по причине "глюков" в прошивке. Очень жду комментарии разработчиков.

spectrum48k
12.05.2015, 19:10
Почему приборы серии МВ110-ВИ отсутствуют на сайте? Очень странно. Таким образом производитель умывает руки? Мне нужны ответы, а не просмотры! Будьте так любезны...
Если тема размещена в несоответствующей ветке, я не обижусь, если она будет перемещена в ветку "модули ввода-вывода"

ASo
12.05.2015, 20:21
Может у Вас МУ...-8И?
Потому, как приведенного Вами модуля нет даже в прайс-листе.

Николаев Андрей
12.05.2015, 20:44
Модуль ВИ. На сайте его нет, так как снят с продаж, в связи с недостаточным к нему интересом.
Однако это никак не ограничивает поддержку уже проданных устройств.
Напишите, пожалуйста, в тех. поддержку - наши специалисты обязательно проверят и свяжутся с Вами.

Трофимов Артем
13.05.2015, 14:50
на данный момент проверяем данную проблему, по наличию информации сообщу тут.

spectrum48k
21.05.2015, 12:11
Скромно замечу, что уже прошла неделя с момента начала проверки...

IroNik
02.06.2015, 19:13
Нам удалось добиться удовлетворительного результата только при использовании Modbus-ASCII. Ещё проблема с модулями ВИ, при обрыве датчика (измерительной цепи или цепи возбуждения) результат может быть и ноль, и максимум, и середина диаппазона. Причём два сконфигурированных одинаково блока дают разные результаты в идентичных ситуациях. Как детектировать обрыв? :confused:

spectrum48k
03.06.2015, 09:31
Пока что активность в теме проявляют пользователи, но не техподдержка. Обращаюсь к пользователям данных модулей с просьбой поделиться опытом по более-менее успешному вводу в эксплуатацию.

IroNik
03.06.2015, 14:50
Как было сказано выше, модули ВИ корректно работают на шине через Owen.Modbus.OPC только в режиме modbus-ASCII. В нашей системе на шине стоят 5 модулей ВИ и 5 модулей МВ110-8А, конфликтов нет. В качестве клиента MasterSCADA и MatriconOPC Explorer. При конфигурировании Owen.Modbus.OPC не добавлять шаблон для МВ110-ВИ, а просто добавить устройство. Выбрать протокол Modbus-ASCII, данные берём с регистра 0x1F(тип float32), обязательно снять галку "младшим байтом вперёд". И будет Вам счастье ;-) Да, кстати, не конфигурируйте модули с помощью ОвенКонфигуратор когда их несколько на шине. Поодиночке, иначе будете неприятно удивлены тем, что переконфигурируются и соседи. Вот такой баг :-(

spectrum48k
03.06.2015, 18:01
Как было сказано выше, модули ВИ корректно работают на шине через Owen.Modbus.OPC только в режиме modbus-ASCII. В нашей системе на шине стоят 5 модулей ВИ и 5 модулей МВ110-8А, конфликтов нет. В качестве клиента MasterSCADA и MatriconOPC Explorer. При конфигурировании Owen.Modbus.OPC не добавлять шаблон для МВ110-ВИ, а просто добавить устройство. Выбрать протокол Modbus-ASCII, данные берём с регистра 0x1F(тип float32), обязательно снять галку "младшим байтом вперёд". И будет Вам счастье ;-) Да, кстати, не конфигурируйте модули с помощью ОвенКонфигуратор когда их несколько на шине. Поодиночке, иначе будете неприятно удивлены тем, что переконфигурируются и соседи. Вот такой баг :-(

Как было сказано еще выше (первый пост), ваша конфигурация не имеет никакого отношения к описанной в первом сообщении этой темы. Owen Modbus OPC ровно как и Modbus-ASCII не используется и в принципе не может использоваться. Насчет конфигуратора я давно в курсе и даже отписался в одном из последних сообщений в соответствующей теме. Спасибо и на этом :)

spectrum48k
13.07.2015, 10:42
Техподдержка, я о Вас помню! а вы обо мне? :)

G.Mark
13.07.2015, 15:24
Помним, проблему устраняли. Прошу прощения, что получилось так долго. Ниже выкладываю прошивку.

spectrum48k
14.07.2015, 09:44
спасибо!!!

spectrum48k
25.08.2015, 14:39
пробовал прошить. программа не может установить связь. запускал как и все конфиграторы "овен" из wmware windows xp pro sp2 (32bit), которая работает из-под win8 64bit. собственно все конфигураторы таким образом работают без проблем (мва8, мдвв, мв110, кодесис 2, 3 и т.д.). Пробовал непосредственно запустить в win8 - та же история. Просьба к техподдержке -протестируйте, пожалуйста, на разных машинах, платформах и подскажите,куда копать в подобных случаях...

G.Mark
26.08.2015, 10:08
Пробовали перепрошить МВ...ВИ 2009г с v1.00 на новую 1.02 в Win8.1 х64. Все заработало с первого раза, без шаманств и доп настроек. Проверка связи программы прошивки выполнялась на win7 x64 и win xp 32, успешно.