Просмотр полной версии : Ошибка связи (#0): произошло отключение



kobrik
23.04.2015, 21:36
При попытке подключения из CodeSys через Ethernet интерфейс к Контроллеру ПЛК выводится сообщение:
Ошибка связи (#0): произошло отключение.

Кабель исправен, порт на компьютере исправен.
не могу понять в чем же проблема.

_Mikhail
23.04.2015, 21:48
Для начала проверь сетевые настройки

kobrik
23.04.2015, 23:03
все сделано по инструкции и видео в ю-тюбе.

Трофимов Артем
24.04.2015, 10:00
перезагрузите ПЛК с остановкой исполняемой программы. зажав кнопку старт нажмите на ресет, после сброса ресета удерживайте кнопку старт 5 секунд. после этого подключитесь

kobrik
26.04.2015, 15:15
короче, никак не получается :( попробовал через кабель, который поставлялся с ПЛК. Выходит сообщение другого типа. С USB у меня всегда были проблемы, так что этот вариант отпадает.

_Mikhail
27.04.2015, 07:43
короче, никак не получается :( попробовал через кабель, который поставлялся с ПЛК. Выходит сообщение другого типа. С USB у меня всегда были проблемы, так что этот вариант отпадает.

Данное сообщение выдается, когда контроллер не соответствует таргет-файлу проекта.
Проверь свои настройки. 110-30 может быть как L, M , так и уже обновленные ПЛК с таргетом V2.

lazy
28.04.2015, 09:24
если по вайфаю соединяцо такое частенько бывает )

kobrik
30.04.2015, 21:01
Все проверял, установил то что быдо на диске версию М.

_Mikhail
01.05.2015, 08:20
Все проверял, установил то что быдо на диске версию М.
то есть таргет вы установили для контроллера 110-30М, а какому контроллеру подключаетесь?

kobrik
01.05.2015, 22:41
то есть таргет вы установили для контроллера 110-30М, а какому контроллеру подключаетесь?

подключаюсь тоже к М.

_Mikhail
01.05.2015, 22:51
ПЛК новой серии или еще старой?
Если новой, то в таргете присутствует v2

kobrik
03.05.2015, 14:39
ПЛК новой серии или еще старой?
Если новой, то в таргете присутствует v2

А где найти новый таргет файл

Xbb
03.05.2015, 16:47
А где найти новый таргет файл

http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/87310138

раздел "Система программирования"

Эдуард_Н
05.05.2015, 13:35
перезагрузите ПЛК с остановкой исполняемой программы. зажав кнопку старт нажмите на ресет, после сброса ресета удерживайте кнопку старт 5 секунд. после этого подключитесь

А если кнопка "старт" отключена программно?

petera
05.05.2015, 13:38
А если кнопка "старт" отключена программно?
Не имеет значения, указанная комбинация из двух кнопок полностью удаляет программу из ПЛК и эквивалентна "Сброс заводской" в среде КДС.
ЗЫ. Только удерживать кнопку старт нужно не 5 с, а до тех пор, пока ПЛК не запищит.

Эдуард_Н
05.05.2015, 13:51
Не имеет значения, указанная комбинация из двух кнопок полностью удаляет программу из ПЛК и эквивалентна "Сброс заводской" в среде КДС.

А перезапуск внутреннего ПО контроллера будет? А то тут был на днях случай из-за прыжков напруги у ПЛК похоже клинануло внутреннее ПО, вылечилось перепайкой аккумулятора.

kobrik
10.05.2015, 20:44
Мы наконец то после двух месяцев упорной работы смогли установить связь с ПЛК. Я сбросил все настройки, открыл инструмент для прошивки. Этот инструмент запросил подключение по RS 232 debug, после этого отправил запрос в ПЛК. IP адрес оказался совсем другим чем это описано в документации:
1. IP адрес: 10.2.11.203
2. Платформа ПЛК оказалась совсем другой: ПЛК 110-24-30-Р-L. На наклейке указано было ПЛК 110-24-30-Р-М.
3. Таргеты оказались неподходящими на диске. Хорошо, что мне были предоставлены новые.

Учитывая вышеописанное, хочу поблагодарить всех за поддержку. На будущее посоветовал бы все ключевые данные (включая IP и МАС адреса) указывать на наклейке контроллера и в сопровождаемой документации.

жекон
10.05.2015, 21:37
Честно первый раз такое вижу, сразу оговорусь что имел дело только с 100 и 150 ну не разу не было не совпадение IP адресов, жалко скрины не приложили

kobrik
10.05.2015, 23:44
Скрины чего? Могу приложить

Эдуард_Н
11.05.2015, 04:08
Это же не нормально. Такое ощущение, что ПЛК юзаный. Да и разница в цене L и M существенная.

capzap
11.05.2015, 06:33
Мы наконец то после двух месяцев упорной работы смогли установить связь с ПЛК. Я сбросил все настройки, открыл инструмент для прошивки. Этот инструмент запросил подключение по RS 232 debug, после этого отправил запрос в ПЛК. IP адрес оказался совсем другим чем это описано в документации:
1. IP адрес: 10.2.11.203
2. Платформа ПЛК оказалась совсем другой: ПЛК 110-24-30-Р-L. На наклейке указано было ПЛК 110-24-30-Р-М.
3. Таргеты оказались неподходящими на диске. Хорошо, что мне были предоставлены новые.

Учитывая вышеописанное, хочу поблагодарить всех за поддержку. На будущее посоветовал бы все ключевые данные (включая IP и МАС адреса) указывать на наклейке контроллера и в сопровождаемой документации.

:) настало время спросить у кого Вы приобретали данный плк?

kobrik
11.05.2015, 11:43
:) настало время спросить у кого Вы приобретали данный плк?

ПЛК был предоставлен нашей компании для тестирования.

_Mikhail
11.05.2015, 13:24
ПЛК был предоставлен нашей компании для тестирования.

Так если берете не новый ПЛК, выясняйте не менял ли кто его настройки или первое подключение делайте через COM порт. А то морочили всем голову, что у Вас контроллер не подключается.

kobrik
15.05.2015, 21:31
Можно ли в этих контроллерах оформить Модбас ТСР? если можно прикрепите инструкцию плииз.

_Mikhail
16.05.2015, 11:17
Можно ли в этих контроллерах оформить Модбас ТСР? если можно прикрепите инструкцию плииз.

Да это возможно. При создании Modbus выберите TCP

_Mikhail
16.05.2015, 11:22
Пример сетевого обмена. Эта и другая информация присутствует на сайте ОВЕН. Советую сначала искать, а потом уже спрашивать

Валенок
16.05.2015, 22:15
если можно прикрепите инструкцию плииз.
К ПЛК диск был ?

жекон
16.05.2015, 23:07
К ПЛК диск был ?
Наверное нет раз столько левых вопросов, правда тут вопрос напрашивается к тем кто дал его на тест

kobrik
24.05.2015, 16:10
Пример сетевого обмена. Эта и другая информация присутствует на сайте ОВЕН. Советую сначала искать, а потом уже спрашивать

Спасибо большое за материал. Да имеется диск у меня, где много полезной информации. На данный момент меня интересуют практические аспекты соединения ПЛК 110 и Сиеменс S-7 1200. Уже вот несколько дней не могу установить соединение. Кто может мне помочь?
К примеру ПЛК ОВЕН имеет по умолчанию адрес 10.2.11.203. Сиеменс же подключается к компьютеру только по адресу 192.168.0.1. Я пробовал подогнать адрес Сиеменса под ПЛК. Тогда пропадает соединение с ПК, который тоже настроен под сеть ПЛК ОВЕН. Как тут быть?(

amn
25.05.2015, 08:46
Сделайте адреса обоих контроллеров такие, чтобы они были в одной подсети с ПК.

kobrik
25.05.2015, 19:03
Сделайте адреса обоих контроллеров такие, чтобы они были в одной подсети с ПК.

ПЛК ОВЕН имеет по умолчанию адрес 10.2.11.203. Сиеменс же подключается к компьютеру только по адресу 192.168.0.1. как мне привести оба ПЛК в одну сеть?

capzap
25.05.2015, 19:13
ПЛК ОВЕН имеет по умолчанию адрес 10.2.11.203. Сиеменс же подключается к компьютеру только по адресу 192.168.0.1. как мне привести оба ПЛК в одну сеть?

что овен, что семен легко конфигурируют свои сети,главное чтоб у всех устройств были разные адреса,включая и пк. для всего этого надо читать инструкцию

amn
25.05.2015, 19:49
ПЛК ОВЕН имеет по умолчанию адрес 10.2.11.203. Сиеменс же подключается к компьютеру только по адресу 192.168.0.1. как мне привести оба ПЛК в одну сеть?

Ну если ПК и Сиеменс по сети вяжутся, то надо полагать у ПК и Сименса адреса 192.168.0.Х, смените адрес ПЛК ОВЕН на какой-нибудь 192.168.0.5 (последняя цифра должна отличаться у всех). Чтобы сменить адрес ПЛК ОВЕН подключитесь к нему по RS-232 через ком порт с помощью PLC-Browser (в Кодесис последняя закладка в левом нижнем углу "Resources").

kobrik
31.05.2015, 11:41
Я поменял через ПЛК Браузер IP адрес. Вроде все нормально. Но мастер не видит ПЛК. Я читал инструкцию и сделал все как в ней. Пожалуйста взгляните на скриншот из Сиеменса и конфигурацию в ПЛК. Вот инфо из ПЛК:
Loading PLC core completed!
PLC model MODEL PLC 110-30
Binary VERSION 0.2.49
Need Target version >= 3.04
Compiled: 08:25:33 Apr 23 2014
MAC 6A:77:00:23:00:E9
IP 192.168.0.3
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.0.0

capzap
31.05.2015, 13:02
от семена совершенно не тот скрин выложили, какой собственный адрес имеет семен? в крнфигурации овеновского плк, маска слегка не корректная

kobrik
31.05.2015, 15:28
Маску исправил:

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-30
Binary VERSION 0.2.49
Need Target version >= 3.04
Compiled: 08:25:33 Apr 23 2014
MAC 6A:77:00:23:00:E9
IP 192.168.0.3
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0
Какой принтскрин Сиеменса надо выложить? Адрес Сиеменса 192.168.0.1

kobrik
15.06.2015, 22:28
Маску исправил:

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-30
Binary VERSION 0.2.49
Need Target version >= 3.04
Compiled: 08:25:33 Apr 23 2014
MAC 6A:77:00:23:00:E9
IP 192.168.0.3
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0
Какой принтскрин Сиеменса надо выложить? Адрес Сиеменса 192.168.0.1

имеются ли какие либо идеи?

kobrik
15.06.2015, 22:35
Какой адрес прописать в мастере чтоб он видел эту переменную?

petera
15.06.2015, 23:37
Какой адрес прописать в мастере чтоб он видел эту переменную?
Адрес регистра 0. А если со смещением, то 40001

paleks
15.02.2016, 12:39
Добрый день,
Возникает ошибка связи при подключении Codesys к ПЛК110 по ethernet. При этом Lectus опрашивает ПЛК по 502 порту без проблем. Подключение CodeSys через Debug RS-232 - нормально.
На ПК две сетевые карточки. Отключение другой сетевой карты не помогает.
Помогает только перезагрузка ПЛК с отключением Lectus и OPCCodeSys.
Как исправить ситуацию?