Просмотр полной версии : МУ110-32Р вешает шину при коммутации катушки промежуточного реле
Andrew_Stranger
23.04.2015, 08:05
Добрый день. Имеется СПК110 который опрашивает 3 модуля МВ110 и один МУ110-32Р. Цепочка вроде как работоспособна, НО МУ110 при срабатывании своих выходов вешает шину, т.е опрос прекращается, codesys пишет ошибку шины, хотя индикаторы обмена на модулях моргают. При физическом удалении и подключении МУ обратно работоспособность восстанавливается.
МУ110 при срабатывании своих выходов вешает шину, т.е опрос прекращается
А что к выходам МУ110 подключено ?
Andrew_Stranger
23.04.2015, 11:00
На выходах реле промежуточные. Вообще 110 серия странно себя ведет. То входы на модуле ввода постоянно в "сработке", то аналоговый вход не работает.
На выходах реле промежуточные.
А катушки промежуточных реле RC-цепочками зашунтировал или поленился ?
Алексей Александрович
23.04.2015, 11:54
На выходе МУ110-32Р сухой контакт. Навряд ли повлияет на 485. Если только шину протянуть через все релюшки. Скорее после релюшек силовое оборудование и там шина 485 проходит неудачно.
На выходе МУ110-32Р сухой контакт. Навряд ли повлияет на 485.
А сухой контакт вхолостую по твоему щелкает ? Этот самый контакт коммутирует электромагнит переменного тока. Если электромагнит не зашунтирован RC-цепочкой, то при размыкании контакта возникнет дуга, которая создаст электромагнитные помехи.
Алексей Александрович
23.04.2015, 12:15
Про сухой контакт погорячился.
Но "после релюшек силовое оборудование и там шина 485 проходит неудачно" имеет право на жизнь
Andrew_Stranger, сделай как показано и будет тебе счастье.
Но "после релюшек силовое оборудование и там шина 485 проходит неудачно" имеет право на жизнь
На это тоже внимание надо обратить.
Andrew_Stranger
23.04.2015, 13:07
Неужели от слабенькой релюшки такие проблемы??? Силового оборудования нет, шкаф пока в лабораторных условиях.
Неужели от слабенькой релюшки такие проблемы??? Силового оборудования нет, шкаф пока в лабораторных условиях. Зашунтируй релюшки и узнаешь точно от чего. Если не поможет, то прошивка МУ110-32Р - говно или сам модуль плохо спроектирован или неисправен. Если лень ставить RC-цепочки, то просто отключи промежуточные реле от МУ110-32Р и погоняй программу без них.
Andrew_Stranger
23.04.2015, 15:57
Спасибо за советы.
Andrew_Stranger
27.04.2015, 12:00
Поставили диоды 1n4007, все заработало, но осталось чувство неуверенности в завтрашнем дне.
Поставили диоды 1n4007, все заработало, но осталось чувство неуверенности в завтрашнем дне.
Сомневаешься ? Крестись истово по утрам.
СергейНовосиб
21.07.2015, 12:01
Здравствуйте!
У меня такая-же ситуация, но при этом ничего пока не подключено к выходам.
Цепочка такая:
СПК207 - МК110-8Д.4Р - МВ110-8А - ПЛК150
В Codesys в закладке Modbus_Slave_COM, куда подключен ПЛК150 - постоянно выскакивает сообщение "Шина не запущена. Данные значения возможно неактуальны".
Что у меня не правильно?