Просмотр полной версии : ПЛК100+МВУ8
Здравствуйте.
Проблема такая, не получается соединить ПЛК100 с МВУ8, вроде бы все согласно инструкции делаю.
Смотрите рисунок.
Читать параметры такие как dev, ver получается, а записать на выход «r.OE» не выходит.
Перепробовал разные варианты и с индексом и без индекса, но раз версию читает значит связь нормальная с модулем.
Подскажите пожалуйста в чем ошибка.
http://s43.radikal.ru/i099/0809/0e/0e0c75d708d3.jpg (http://www.radikal.ru)
float type - float PIC
а вообще http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=528&d=1212390947
Что то не получается открыть\скачать архив, на середине ошибку выдает...
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
там есть Руководство по подключению МВА8, МВУ8 и МДВВ к ПЛК по протоколу ОВЕН
Да я тему вижу там есть 2 ссылки на эти архивы
"Руководство написано для начинающих пользователей, чтобы облегчить первый опыт работы с ПЛК, МВА8, МВУ8 и МДВВ.
Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН.zip
Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН.rar"
Не один архив из предложенных не могу скачать, другие рядом примеры качаются без проблем, эти же на середине или в самом конце закачки, пишится что ошибка....
Не могли бы вы перезлатить или выслать по почте?
Благодарю за помощь.
Ельцов Андрей
08.09.2008, 22:32
...
Не могли бы вы перезлатить или выслать по почте?
Благодарю за помощь.
А адрес то какой?
Архивы
Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН.zip
Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН.rar
Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ModBus.zip
Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ModBus.rar
скачиваются с ошибкой и не открываются.
Вот именно :mad:
Попросил прислать, в ответ тишина (писал на адрес который в "Обратная связь")
Ельцов Андрей - вам адрес почты в личку написал.
Проблема как и написано разрешилась сменой типа, но инструкцию все равно хотелось бы поичать, такие вещи помойму на диске необходимо выкладывать. Вобще по теме контроллеры у ОВЕН с примерами не густо, неужели сложно было вместе с контроллером поставлять наиболее часто применяемые схемы.
Архивы
скачиваются с ошибкой и не открываются.
подтверждаю....
В примере Alor переменная MVU1 управляет 1 выходом модуля (МВУ8). А как обртиться к остальным 2...8 ?
Ельцов Андрей
15.09.2008, 22:56
В примере Alor переменная MVU1 управляет 1 выходом модуля (МВУ8). А как обртиться к остальным 2...8 ?
О каком протоколе идет речь?
Протокол Овен (видимо надо менять адрес). Можно ли устанавливать максимальную длительность импульса на дискретном выходе из конфигуратора ПЛК (без программы-конфигуратора МВУ8)?
Протокол Овен (видимо надо менять адрес). Можно ли устанавливать максимальную длительность импульса на дискретном выходе из конфигуратора ПЛК (без программы-конфигуратора МВУ8)?
для второго выхода ставите 17 адрес, далее 18 и так до 23.
А что такое максимальная длительность импульса? в МВУ нет такого параметра.
Вообще говоря, организовать изменение конфигурационных параметров можно. Посмотрите описание параметров МВУ по протоколу ОВЕН. Там указан hash name и тип переменной, которая вам нужна.
Имеется в виду параметр THPD, который в программе-конфигураторе называется "Период ШИМ при управлении ВЭ по сети" и устанавливается для каждого канала.
Имеется в виду параметр THPD, который в программе-конфигураторе называется "Период ШИМ при управлении ВЭ по сети" и устанавливается для каждого канала.
Попробуйте так
699
ПЛК100-24К-L
Пробовал Unsigned variable (Write) - 2 byte и Time variable (Write) - Seconds при Work Mode - Change Value. Не воспринимает. У меня ПЛК150-220-У + МВУ8-С.
Ельцов Андрей
18.09.2008, 09:14
Пробовал Unsigned variable (Write) - 2 byte и Time variable (Write) - Seconds при Work Mode - Change Value. Не воспринимает. У меня ПЛК150-220-У + МВУ8-С.
Лицензия у Вас ограниченная или нет?
Unsigned variable (Write) работать не будет. Работает только Float. Установите таргет от ПЛК100 и посмотрите пожалуйста, как это выглядит.
Если речь идет о памяти, то неограниченная: ПЛК150-220-У-М. Hастройки протокола я взял из примера Kirill путем Projects/Marge/PLC Configuration.
В программе-конфигураторе для МВУ8 конфигурационные параметры (типа Thpd) после изменения нужно принудительно записывать в прибор командой "Записать параметры". Может в этом дело?
Ельцов Андрей
18.09.2008, 11:22
В программе-конфигураторе для МВУ8 конфигурационные параметры (типа Thpd) после изменения нужно принудительно записывать в прибор командой "Записать параметры". Может в этом дело?
Может быть и м этом.
Попробуйте так как указано в тестовом проекте. МВУ на заводских настройках. Может епросто поставить перемычку 3 (если мне не изменяет память).
В тестовом проекте просто заказано 4 выхода МВУ через Hash name r.oe, а как бать с thpd ?
Ельцов Андрей
19.09.2008, 08:06
В тестовом проекте просто заказано 4 выхода МВУ через Hash name r.oe, а как бать с thpd ?
Я не до конца понимаю зчем управлять этим параметром, он ведь конфигурационный и записывается вэнергонезависимую память, а эта память имеет ограничения на количество перезаписей.
Сегодня мы Вам выложим примерчик, как это сделать.
Режим ШИМ управления настраивается непосредственно на объекте, где нет преобразователя интерфейсов. Может ПЛК можно использовать как преобразователь?
В тестовом проекте просто заказано 4 выхода МВУ через Hash name r.oe, а как бать с thpd ?
Посмотрите пример
плк100kl прошивка 2-3 таргет 2-02-4
702
Сапасибо. Работает. Можно ли переменную r.oe записывать не по индивидуальному адресу а по индексу?
Николаев Андрей
21.09.2008, 14:59
Ещё раз посмотрите протокол ОВЕН.
Обращаться к переменной можно только по имени. Плюс индекс (если он есть), или сдвигание адреса, как в МВУ8.
Первый канал - параметр r.oe по адресу прибора.
Второй канал МВУ8 - тот же параметр, но по адресу: адрес прибора +1.
Ну и т.д.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot