PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100+МВУ8



Alor
08.09.2008, 14:48
Здравствуйте.
Проблема такая, не получается соединить ПЛК100 с МВУ8, вроде бы все согласно инструкции делаю.
Смотрите рисунок.
Читать параметры такие как dev, ver получается, а записать на выход «r.OE» не выходит.

Перепробовал разные варианты и с индексом и без индекса, но раз версию читает значит связь нормальная с модулем.
Подскажите пожалуйста в чем ошибка.

http://s43.radikal.ru/i099/0809/0e/0e0c75d708d3.jpg (http://www.radikal.ru)

Serp
08.09.2008, 15:05
float type - float PIC
а вообще http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=528&d=1212390947

Alor
08.09.2008, 16:34
Что то не получается открыть\скачать архив, на середине ошибку выдает...

Serp
08.09.2008, 16:41
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
там есть Руководство по подключению МВА8, МВУ8 и МДВВ к ПЛК по протоколу ОВЕН

Alor
08.09.2008, 16:55
Да я тему вижу там есть 2 ссылки на эти архивы

"Руководство написано для начинающих пользователей, чтобы облегчить первый опыт работы с ПЛК, МВА8, МВУ8 и МДВВ.
Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН.zip
Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН.rar"

Не один архив из предложенных не могу скачать, другие рядом примеры качаются без проблем, эти же на середине или в самом конце закачки, пишится что ошибка....

Не могли бы вы перезлатить или выслать по почте?
Благодарю за помощь.

Ельцов Андрей
08.09.2008, 22:32
...
Не могли бы вы перезлатить или выслать по почте?
Благодарю за помощь.

А адрес то какой?

korzhyk
10.09.2008, 12:32
Архивы
Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН.zip
Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН.rar
Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ModBus.zip
Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ModBus.rar
скачиваются с ошибкой и не открываются.

Alor
10.09.2008, 14:19
Вот именно :mad:
Попросил прислать, в ответ тишина (писал на адрес который в "Обратная связь")

Ельцов Андрей - вам адрес почты в личку написал.

Проблема как и написано разрешилась сменой типа, но инструкцию все равно хотелось бы поичать, такие вещи помойму на диске необходимо выкладывать. Вобще по теме контроллеры у ОВЕН с примерами не густо, неужели сложно было вместе с контроллером поставлять наиболее часто применяемые схемы.

magirus
11.09.2008, 09:44
Архивы
скачиваются с ошибкой и не открываются.
подтверждаю....

korzhyk
15.09.2008, 15:48
В примере Alor переменная MVU1 управляет 1 выходом модуля (МВУ8). А как обртиться к остальным 2...8 ?

Ельцов Андрей
15.09.2008, 22:56
В примере Alor переменная MVU1 управляет 1 выходом модуля (МВУ8). А как обртиться к остальным 2...8 ?

О каком протоколе идет речь?

korzhyk
16.09.2008, 09:45
Протокол Овен (видимо надо менять адрес). Можно ли устанавливать максимальную длительность импульса на дискретном выходе из конфигуратора ПЛК (без программы-конфигуратора МВУ8)?

Kirill
16.09.2008, 12:17
Протокол Овен (видимо надо менять адрес). Можно ли устанавливать максимальную длительность импульса на дискретном выходе из конфигуратора ПЛК (без программы-конфигуратора МВУ8)?

для второго выхода ставите 17 адрес, далее 18 и так до 23.

А что такое максимальная длительность импульса? в МВУ нет такого параметра.
Вообще говоря, организовать изменение конфигурационных параметров можно. Посмотрите описание параметров МВУ по протоколу ОВЕН. Там указан hash name и тип переменной, которая вам нужна.

korzhyk
16.09.2008, 13:28
Имеется в виду параметр THPD, который в программе-конфигураторе называется "Период ШИМ при управлении ВЭ по сети" и устанавливается для каждого канала.

Kirill
16.09.2008, 15:21
Имеется в виду параметр THPD, который в программе-конфигураторе называется "Период ШИМ при управлении ВЭ по сети" и устанавливается для каждого канала.

Попробуйте так

699

ПЛК100-24К-L

korzhyk
17.09.2008, 19:11
Пробовал Unsigned variable (Write) - 2 byte и Time variable (Write) - Seconds при Work Mode - Change Value. Не воспринимает. У меня ПЛК150-220-У + МВУ8-С.

Ельцов Андрей
18.09.2008, 09:14
Пробовал Unsigned variable (Write) - 2 byte и Time variable (Write) - Seconds при Work Mode - Change Value. Не воспринимает. У меня ПЛК150-220-У + МВУ8-С.

Лицензия у Вас ограниченная или нет?
Unsigned variable (Write) работать не будет. Работает только Float. Установите таргет от ПЛК100 и посмотрите пожалуйста, как это выглядит.

korzhyk
18.09.2008, 09:49
Если речь идет о памяти, то неограниченная: ПЛК150-220-У-М. Hастройки протокола я взял из примера Kirill путем Projects/Marge/PLC Configuration.

korzhyk
18.09.2008, 09:54
В программе-конфигураторе для МВУ8 конфигурационные параметры (типа Thpd) после изменения нужно принудительно записывать в прибор командой "Записать параметры". Может в этом дело?

Ельцов Андрей
18.09.2008, 11:22
В программе-конфигураторе для МВУ8 конфигурационные параметры (типа Thpd) после изменения нужно принудительно записывать в прибор командой "Записать параметры". Может в этом дело?

Может быть и м этом.
Попробуйте так как указано в тестовом проекте. МВУ на заводских настройках. Может епросто поставить перемычку 3 (если мне не изменяет память).

korzhyk
18.09.2008, 12:26
В тестовом проекте просто заказано 4 выхода МВУ через Hash name r.oe, а как бать с thpd ?

Ельцов Андрей
19.09.2008, 08:06
В тестовом проекте просто заказано 4 выхода МВУ через Hash name r.oe, а как бать с thpd ?

Я не до конца понимаю зчем управлять этим параметром, он ведь конфигурационный и записывается вэнергонезависимую память, а эта память имеет ограничения на количество перезаписей.
Сегодня мы Вам выложим примерчик, как это сделать.

korzhyk
19.09.2008, 13:24
Режим ШИМ управления настраивается непосредственно на объекте, где нет преобразователя интерфейсов. Может ПЛК можно использовать как преобразователь?

Kirill
19.09.2008, 14:18
В тестовом проекте просто заказано 4 выхода МВУ через Hash name r.oe, а как бать с thpd ?

Посмотрите пример
плк100kl прошивка 2-3 таргет 2-02-4

702

korzhyk
20.09.2008, 12:57
Сапасибо. Работает. Можно ли переменную r.oe записывать не по индивидуальному адресу а по индексу?

Николаев Андрей
21.09.2008, 14:59
Ещё раз посмотрите протокол ОВЕН.
Обращаться к переменной можно только по имени. Плюс индекс (если он есть), или сдвигание адреса, как в МВУ8.
Первый канал - параметр r.oe по адресу прибора.
Второй канал МВУ8 - тот же параметр, но по адресу: адрес прибора +1.
Ну и т.д.