Имеется счетчик газовый Гранд-2,4. В инструкции про выход написано:
Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.

Так вот, мдвв пропускает процентов 20 импульсов. Можно это как-то победить? Если нет, посоветуйте другое устройство, чтобы считать импульсы и передавать по rs485 на спк.

ASo
21.04.2015, 21:51
Ээээ... Тип выходного сигнала счетчика приведите, пожалуйста.

rovki
21.04.2015, 22:01
Имеется счетчик газовый Гранд-2,4. В инструкции про выход написано:
Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.

Так вот, мдвв пропускает процентов 20 импульсов. Можно это как-то победить? Если нет, посоветуйте другое устройство, чтобы считать импульсы и передавать по rs485 на спк.
у вас такой http://www.schetchik-grand.ru/assets/files/grand2,4.pdf , так у него выход до 3,6в и длит.импульса бывает 0,7мс ,а мдвв может 1мс .

vnkorol
21.04.2015, 22:10
Ээээ... Тип выходного сигнала счетчика приведите, пожалуйста.

Rovki написал в третьем сообщении.

vnkorol
21.04.2015, 22:12
у вас такой http://www.schetchik-grand.ru/assets/files/grand2,4.pdf , так у него выход до 3,6в и длит.импульса бывает 0,7мс ,а мдвв может 1мс .

Какие-нибудь способы есть малой кровью победить? Импульс проходит раз в 2-3 секунды.

lara197a
21.04.2015, 22:25
Си с RS 485

vnkorol
21.04.2015, 22:44
СИ30 вроде подойдет?

lara197a
21.04.2015, 22:51
и си8 тоже

vnkorol
21.04.2015, 22:58
У 30, как я понял, цена та же, но возможностей побольше.

vnkorol
23.04.2015, 19:34
а мдвв может 1мс .

Кстати, в инструкции написано, что мдвв вполне себе может 0,5мс.
Страница 7 http://www.owen.ru/uploads/re_mdvv_1793.pdf

rovki
23.04.2015, 20:00
Кстати, в инструкции написано, что мдвв вполне себе может 0,5мс.
Страница 7 http://www.owen.ru/uploads/re_mdvv_1793.pdf
0,5мс это длина импульса ,а период 1мс (частота 1кгц),может и потянет по быстродействию .А по уровню сигнала ?

vnkorol
23.04.2015, 20:28
Там период - секунды. А по уровню - хз. Буду пробовать СИ. Не получится - надо будет колхозить какой-то преобразователь...

vnkorol
25.04.2015, 09:22
Чтоб не плодить темы - а счетчики импульсов от овена - они только с одного устройства могут считать? нет на 2-3 счетчика? Есть идея считать импульсы со счетчиков отдельным устройством, а спк будет только забирать значения по rs485.

vnkorol
20.05.2015, 06:43
Кто-нибудь использовал СИ у себя в проектах? Тестирую железку - вопросов больше, чем ответов.