Просмотр полной версии : МВ110-24.8АС изменение наклона характеристики и ее смещение



in37usd
18.04.2015, 18:10
какими коэффициентами в конфигураторе можно поменять угол наклона характеристики и ее сместить ???

_Mikhail
18.04.2015, 19:10
in.SH - сдвиг характеристики, in.SL - наклон характеристики,

in37usd
22.04.2015, 09:05
in.SH - сдвиг характеристики, in.SL - наклон характеристики,
1)к сожалению ,я эти параметры в конфигураторе так и не обнаружил
2)в конфигураторе за то есть режим "Юстировка" там предлагают сначала сделать обрыв для тока и КЗ для напряжения(делаю обрыв цепи),
потом предлагают сделать максимальный сигнал- делаю его через ограничивающий резистор схемы моей =ток=(0,4В/0.9кОМ)- программа юстировки пишет,
что сигнал слишком мал
3) в руководстве по эксплуатации пишут что "при юстировке токового датчика необходимо вход первого канала оставить отключенным"- а я по схеме меряю ток именно первым каналом!! как быть ??

GoodLuck
22.04.2015, 09:30
1)к сожалению ,я эти параметры в конфигураторе так и не обнаружил

Все там есть)

_Mikhail
22.04.2015, 09:32
1)к сожалению ,я эти параметры в конфигураторе так и не обнаружил

Если у ВАс МВ110-24-8А, то посмотрите внимательнее17863

in37usd
22.04.2015, 12:26
Если у ВАс МВ110-24-8А, то посмотрите внимательнее17863

у меня МВ110-8АС

_Mikhail
22.04.2015, 12:33
В МВ110-8АС данных функций нет, т.к для унифицированного сигнала Вы сами задаете верхнее и нижнее значение параметра

in37usd
22.04.2015, 12:41
В МВ110-8АС данных функций нет, т.к для унифицированного сигнала Вы сами задаете верхнее и нижнее значение параметра

Это как???Аппарат покупали до меня

_Mikhail
22.04.2015, 12:54
Т.К. МВ110-8АС не поддерживает прямое подключение датчиков температуры то параметры "Наклон и сдвиг характеристики" отсутствуют.

in37usd
22.04.2015, 15:30
Т.К. МВ110-8АС не поддерживает прямое подключение датчиков температуры то параметры "Наклон и сдвиг характеристики" отсутствуют.

МВ110-8АС сильная нелинейность характеристики - что делать, как исправить?

_Mikhail
22.04.2015, 15:46
В самом модуле нелинейной характеристики быть не может, т.к. он всего лишь преобразует унифицированный сигнал с датчиков в заданные Вами параметры, и здесь линейная зависимость.
Так что проверьте датчик и правильность введенных исходных данных.

in37usd
23.04.2015, 11:26
МВ110-8АС сильная нелинейность характеристики - что делать, как исправить?
перевел прибор в режим измер. напр 0...10в
тоже нелинейность-хотя на входе очень хор. линейность
какими парам .можно менять?

Гарчев Евгений
23.04.2015, 11:47
Ain.L и Ain.H
Ain.L - то значение измеряемого параметра, которому должно соответствовать 0В на входе модуля.
Ain.H - то значение измеряемого параметра, которому должно соответствовать 10В на входе модуля.

in37usd
23.04.2015, 12:09
у меня на входе стоит измерит.переменный резистор . он питается от 9.2в
физически я могу перемещать ползунок от 0 до 6.49в

Гарчев Евгений
23.04.2015, 12:11
на модуле Вы что хотите увидеть, те же самые Вольты?

in37usd
23.04.2015, 12:28
от меня требуют точность- сотые прыгают и не точно

_Mikhail
23.04.2015, 13:00
И на основании того, что ты вместо нормального сигнала используешь переменный резистор с неизвестно какими характеристиками, ты утверждаешь, что модуль выдает нелинейную характеристику?

Гарчев Евгений
23.04.2015, 13:02
какую величину то требуют, Вольты? Тогда ставьте Ain.L = 0, Ain.H = 10. На модуле в этом случае увидите то же, что и тестером. При измерении тестером сотые доли не прыгают?

vnkorol
11.12.2015, 19:52
Вопрос в тему. Модуль 8А. Токовый датчик подключен. Резистор из комплекта, там далеко до идеальных 50Ом - где-то 53 с хвостиком.
Датчик температуры -50..+100С
Для отстройки модуля подаю калибратором 4мА - на приборе -49.1С, подаю 20мА - на приборе 100.5С
В настоящий момент на индикаторе датчика температуры -3.5С, на приборе отображается -2.7


Как более корректно прописать сдвиг и наклон?