PDA

Просмотр полной версии : Ретэйн уставка внутри СКАДЫ



ASo
17.04.2015, 18:40
Как определить переменную, которая сохранялась бы между пусками СКАДЫ, но привязанную не к контроллеру, а исключительно внутри СКАДЫ?

SCADAMaster
17.04.2015, 18:52
Поставить у этой переменной галочку "Восстановление при рестарте". Лучше всего для этого использовать команды.

ALEXSP
26.04.2016, 14:47
1) Можно ли задать значение по умолчанию - когда переменная еще ни разу не сохранялась?
2) Есть ли настройка периода хранения переменной (например мне нужно хранить вечно?)

SCADAMaster
26.04.2016, 15:13
1) Можно ли задать значение по умолчанию - когда переменная еще ни разу не сохранялась?

Да, на закладке "Опрос" (у команд "Опрос выхода") поставьте значение до опроса.



2) Есть ли настройка периода хранения переменной (например мне нужно хранить вечно?)
Вы имеете ввиду архива?
Да, на вкладке "Архив" можно задать любую длительность хранения. Вечности там конечно нет, но можно задать например лет 10. Но нужно понимать, что если данные меняются часто и хранятся долго то и жесткий диск должен быть на большой объем.

ALEXSP
26.04.2016, 16:00
Я имел ввиду переменные, которые восстанавливаются при рестарте

SCADAMaster
26.04.2016, 16:53
На их хранение ограничения по сроку хранения нет.
Есть настройка "Период актуальности рестарта", но по умолчанию она выключена.