PDA

Просмотр полной версии : Авария ТРМ-151



Vladka
16.04.2015, 16:39
Добрый день
ТРМ 151-01, работал по программе с двумя шагами. После добавления третьего шага (программировал с кнопок на панели прибора),
при переходе программы на третий шаг выпрыгивает авария - 80. все шаги с переходом по времени.
Если в третьем шаге поставить конец программы, выскакивает некритическая авария - 176. На ЦИ2 надпись КОНЕЦ.
Подскажите в чем проблема.
В первом канале вход выключен, перемычка установлена, на втором канале термопара ТХА. Фактически работает только один канал второй который.
Прибор инициализировал записывал, стандартную программу, на первом канале выключал регулятор, на результат не влияет.

G.Mark
16.04.2015, 16:50
Опишите, чем управляет ТРМ? Какие у него типы выходов?

Vladka
16.04.2015, 17:12
выхода аналоговые, напряжение, управляет тиристорным регулятором , нагрузка тены.

G.Mark
17.04.2015, 09:16
Попробуйте отключить нагрузку и протестировать работу прибора без нее, вероятно все дело в помехе на линию связи. ТРМ151 их ловит и отображает ошибки измерения.

Vladka
17.04.2015, 10:11
Нагрузку отключал, без изменений.
Если бы помеха то авария выскакивала в разное время, а не при переходе программы на третий шаг.
И если во время работы остановить программу, а после запустить то вылетает ошибка - 80(если во втором шагу что угодно кроме "конец"), ошибка - 176(если во втором шаге конец программы).
два шага отрабатывает без ошибок в течении 8 часов.

G.Mark
17.04.2015, 10:30
возможно на третьем шаге у вас нагрузка через тиристорный регулятор переходит некий предел на который реагирует ТРМ.

Опишите как у вас настроена модификация прибора ТМР151: сколько каналов включено, используете ли инспекторы и проч.....но еще лучше скиньте алгоритм на m.garist@owen.ru

Vladka
17.04.2015, 10:44
Нагрузку отключал от сети, физически. тиристорный регулятор обесточен.
В первом посте написано. Модификация стандартная ТРМ-151-01 с сайта. Записана в прибор после инициализации.

G.Mark
17.04.2015, 11:06
На сайте для двух каналов. Попробуйте одноканальную версию:

Vladka
17.04.2015, 11:23
одноканальную попробую через неделю, когда печка разгрузится, за три дня простоя работы накопилось.
Мне интересна причина, кривые руки это само собой. КАК так получилось, Почему не помогает инициализация?

G.Mark
17.04.2015, 11:41
Инициализация по вашему как должна помочь? Эта команда (назовем ее так) разрывает программные связи между всеми элементами системы: вход - вычислитель - регулятор - преобразователь сигналов - блок управления ИМ - выход. Эта процедура нужна, как первый шаг, при создании пользовательской модификации с нуля.

Vladka
17.04.2015, 12:20
После инициализации и записи в прибор заводской модификации с сайта, или диска, Должны получить Девственно чистый прибор - НЕТ?
Выставляю тип входного датчика, который соответствует подключенному, задаю логику перехода по шагам, уставки значений, настройки регулятора.
Нажимаю ПУСК и вуаля.
На первых двух шагах прибор кладет на все ошибки конфигурирования, и работает как положено, при переходе на третий вспоминает что что-то пошло не так и включает истерику.
Я СЛОМАЛ прибор? или можно исправить. Первые два шага ТРМ не напрягаясь отрабатывает 8 - 12 часов.
При попытке перепрыгнуть пару тройку шагов программы, нечего не меняется.
Правда после добавления третьего шага, я изменил логику перехода с первого шага на второй было "повремени" поставил "по времени и значению" во втором канале.
После появления аварии вернул все в зад.
А толку ноль.

G.Mark
17.04.2015, 12:48
После инициализации и записи в прибор заводской модификации с сайта, или диска, Должны получить Девственно чистый прибор - НЕТ?
Да, получаете чистый прибор.


Выставляю тип входного датчика, который соответствует подключенному, задаю логику перехода по шагам, уставки значений, настройки регулятора.
Нажимаю ПУСК и вуаля.
На первых двух шагах прибор кладет на все ошибки конфигурирования, и работает как положено, при переходе на третий вспоминает что что-то пошло не так и включает истерику.
Я СЛОМАЛ прибор? или можно исправить. Первые два шага ТРМ не напрягаясь отрабатывает 8 - 12 часов.
При попытке перепрыгнуть пару тройку шагов программы, нечего не меняется.
Правда после добавления третьего шага, я изменил логику перехода с первого шага на второй было "повремени" поставил "по времени и значению" во втором канале.
После появления аварии вернул все в зад.
А толку ноль.
Это на возникновение ошибок повлиять не должно. Попробую протестировать свой прибор. О результатах отпишусь тут.

G.Mark
17.04.2015, 13:22
Записал в инициализированный прибор вашу модификацию. Время шагов программы технолога изменил на 1мин. При старте программы сразу вылетала ошибка 80. Сброс ошибки и повторный старт запускал программу. По достижению шага 3 прибор выходил в останов (на ЦИ2 - End) и выдавал фэил с тем же кодом 80. При повторном прогоне получил тот же результат. За исключением ошибки 80 в начале и конце программы все работает корректно (после шага 2 программа останавливается как положено).

Отключил полностью первый канал (отключил ВУ, отключил привязку регулятора, выключил вычислитель, вход и указатель работы регулятора в канале 1. Ошибки в начале и в конце программы не появляются. Сделал 2 цикла прогона.

Vladka
17.04.2015, 13:59
Спасибо проверю. Наследующей неделе.
Все так тока после END на ЦИ2 - ошибка выскакивала - 176. а ошибка -80, когда на ЦИ2 fail. При старте ошибка не возникала.
ВУ на первом канале выключал, регулятор отключал, вычислители не трогал.
Как работало до моего вмешательства? Вроде ничего криминального не делал.

G.Mark
17.04.2015, 14:49
Странно, без отключения выхода от БУИМа и ПСа регулятор в канале выключится не должен, просто параметр блокируется при записи.

Специфичный прибор....четко работает только по тем модификациям которые обозначены как стандартные.

Как проверите отпишите пожалуйста либо сюда либо мне на почту, спасибо.