PDA

Просмотр полной версии : Зависает визуализация СПК207



Roman29
16.04.2015, 11:42
Проблема в следующем , Визуализация в СПК-207 через какое то время от 5 от 30 часов зависает но процесс в контролере продолжает работать , обновление прошивки результатов не дало, Помогите что делать!

Малышев Олег
16.04.2015, 13:07
Используете SPK_tools ?

приборист
16.04.2015, 17:40
Используете SPK_tools ?
Олег, скажите spk_tools вообще нужно удалить из библиотек?
Touch activity тоже может приводить к сбоям?

Малышев Олег
16.04.2015, 18:28
Вообще удалите.

Она гарантированно - 100% приводит к зависанию не только визуализации а вообще почти всего.

Кратко - ее нельзя использовать по причине исчерпания дескрипторов(handle) в процессе. Тестирование - провалено.

Ждите новой версии.

Roman29
17.04.2015, 11:22
spk_tools не используется

Karrimdra
05.05.2015, 17:10
Извиняюсь, таже проблема СПК-207 виснет визуализация непонятно по каким причинам, spk_tools в проекте нету.
Из библиотек Standart, VisuDialogs, CAA DTUtil Extern, Util, CMPSysExec.

Может кто помочь советом

Можно это както отлавливать и перезагружать? (желательно перезагружать только визуализацию)

Polalex
06.05.2015, 10:51
Поддерживаю тему. Кто сталкивался? СПК207, программа выполняется, а визуализация меньше чем через 24 часа зависла.

Нашел еще одну тему, alarm manager в проекте есть, может быть он и есть причина.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17608&p=140210&viewfull=1#post140210

Karrimdra
06.05.2015, 17:03
А у меня нет никаких аларм менеджеров(

vnkorol
13.05.2015, 10:45
У меня зависает, когда оставляешь подключенный онлайн КДС...

NKM
28.03.2017, 15:01
Тоже зависает СПК207 и СПК110, СПК197 при переходе из одной визуализации на другую. Что-то в Codesys..При этом кол-во элементов на экране не имеет значение.

Ильнур Гибадуллин
28.03.2017, 23:56
Тоже зависает СПК207 и СПК110, СПК197 при переходе из одной визуализации на другую. Что-то в Codesys..При этом кол-во элементов на экране не имеет значение.

Пришлите архив проекта на i.gibadullin@owen.ru. Лучше всего, если выложите в облако и отправите ссылку.

Getmanov
01.04.2017, 22:34
Была такая же проблема. Причина оказалась в символе ГРАДУС, заменил на окружность и проблема исчезла.

Eugene.A
02.04.2017, 09:10
Символ градус - это Alt+248? °Я их везде использую, и ничего не виснет.

Rake Runner
02.04.2017, 09:15
Символ градус - это Alt+248? Я их везде использую, и ничего не виснет.

Дата сообщения как бы намекает.

Getmanov
02.04.2017, 12:04
А я убедился со 100% вероятностью, что при использовании alt + 248 контроллер зависает. Возможно проблема шрифта или какая то другая зависимость. Во время использования градуса можно было уменьшить число элементов визуализации и это так же решало проблему с зависаниями!

deadly
30.09.2017, 20:50
Проект на СПК207. Работает сабильно обычно около суток, при очередном нажатии кнопок через вэб интерфейс - происходит зависание. Сенсорный экран СПК - не реагирует. Визуализация через вэб интерфейс пытается перезагрузится. Помогает только сброс питания.
Если кто поборол такую беду подскажите..
ПО: Codesys3.5 SP5
Прошивка контроллера:3.954
Таргет файл: 3.5.4.20 v24

deadly
19.10.2017, 14:21
Проблему с зависанием СПК нашел. Контроллер работает стабильно уже более недели.
У меня не корректно была написана обработка пакетов по сети RS232 от стороннего контроллера. В частонсти раз в сутки приходил некорректный пакет, скорее всего очень длинный и система вешалась. Добавил несколько проверок и все стабилизировалось.

NKM
27.10.2017, 15:51
Мне тоже не помогло избавиться от зависания СПК если я убираю символ °.