15.04.2015, 23:22
Добрый вечер! Проблема-можно ли перепрограммировать ТРМ151-05 И.Р. с управления ИМ типа "нагреватель" на управление ИМ типа "холодильник" в конфигураторе, или надо заказывать новую конфигурацию.
Красноармеец.

Алексей Александрович
16.04.2015, 09:14
Судя по РЭ он работает только с нагревателем. Если уже куплен то попробуйте инвертировать выходной сигнал (не знаю что у вас там зацеплено) получите обратную кривую управления. Если нет то ищите ТРМ для работы с холодильником

G.Mark
16.04.2015, 10:28
Запрограммировать можно. Но через конфигуратор.
1) Заходите в настройки на полном доступе (пароль 1)
2) В папке "Блоки управления исполнительными механизмами", заходите в БУИМ №1
3) Параметры "Ссылка №1/2 на выходной элемент" и "Тип исполнительного механизма" меняйте на "Не задействован" и "ИМ отключен". Запомните какие значения были в этих параметрах до изменения!
4) Запишите измененные параметры (если с первого раза не пишется попробуйте прописать еще раз)
5) В папке "Преобразователи сигналов" - "Преобразователь сигналов №1" - подпапка БУИМ типа "Нагреватель" - параметр "Кол-во исполнительных мех-мов" ставьте 0
6) В папке "Преобразователи сигналов" - "Преобразователь сигналов №1" - подпапка БУИМ типа "Холодильник" - параметр "Кол-во исполнительных мех-мов" ставьте 1, "Указатель №1 на подключенный БУИМ" ставьте "БУИМ №1"
7) В папке "Преобразователи сигналов" - "Преобразователь сигналов №1" ставьте в параметрах "ограничение максимального знач-я вых сигнала" - 0, а в "ограничение минимального знач-я вых сигнала" - 100
8) Запишите измененные параметры
9) Вернитесь в папку "Блоки управления исполнительными механизмами", заходите в БУИМ №1
10) Параметры "Ссылка №1/2 на выходной элемент" и "Тип исполнительного механизма" возвращайте на те значения, которые они имели до изменения в п.3)
11) Запишите изменения. Готово.

Алексей Александрович
16.04.2015, 10:37
Это конечно гораздо лучше чем что то городить
Почему в РЭ не упомянут холодильник?

G.Mark
16.04.2015, 12:34
Потому что печатное РЭ пишут под конкретную модификацию. На диске с ТРМ151 есть полное РЭ которое описывает весь функционал прибора, в том числе и режим холодильника.

Красноармеец
16.04.2015, 22:05
Перепрограммировал через конфигуратор, на ЦИ3 показывает 100% мощности, на выходе 0 (1В на 250 Омах) и ничего не меняется. Пробывал при разных соотношениях уставки и регулируемой величины.

G.Mark
17.04.2015, 09:10
Скиньте свою модификацию на m.garist@owen.ru

Красноармеец
21.04.2015, 22:11
Спасибо заработало!!!