Просмотр полной версии : Измерение точки росы (влажности) сжатого воздуха.
Денис_Гуливатенко
14.04.2015, 14:02
В магистрали необходимо измерять влажность после осушителя. Подскажите какой прибор и датчик можно использовать для этой задачи?
Baitullin
15.04.2015, 08:45
А температура какая? Если меньше 100 градусов, то можно, допустим, ДВТ-03 и, допустим, ТРМ200.
Опять-таки, по давлению посмотреть надо.
Денис_Гуливатенко
15.04.2015, 09:39
Температура 0-20 град С. Давление макс 8 атм.
Baitullin
15.04.2015, 09:47
Тогда надо импортные какие... ДВТ не подойдет имхо. А других наших не знаю
Павел Братковский
15.04.2015, 11:35
а какой тип осушителя используете, и для чего вам влажность сжатого воздуха?
ИМХО. если нет в системе конденсата, то и на кой там что то мерить?
Денис_Гуливатенко
15.04.2015, 14:23
Для оборудование есть требование по влажности воздуха. Осушитель абсорбционный самодельный.
Вячеслав Михайлович
15.04.2015, 15:03
Д... есть требование по влажности воздуха... .
Поищите в ф.Элемер: РОСА-10/М1, РОСА-10/М2
http://www.elemer.ru/production/temperature/temperature_humidity/rosa_10.php
Руководство по эксплуатации РОСА-10/М1, /М2 НКГЖ.414614.001РЭ (http://www.elemer.ru/files/re/re_rosa_10_m1_m2.pdf)
Денис_Гуливатенко
15.04.2015, 17:41
Роса-10/М1 запросил, очень дорого получаеться.
Денис_Гуливатенко
15.04.2015, 17:51
Тогда надо импортные какие... ДВТ не подойдет имхо. А других наших не знаю
А почему ДВТ не подойдет?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot