В проекте использую ПЛК 110-60 и МВ 110 - 32ДН. Количество входов около 60. Тип данных Word занимает 16 бит памяти ,памяти не хватает поэтому ипользовал тип DWORD.
В конфигурации ПЛК в Universal modbus devise использовал 32 bit input modul. Битовую маску значений входов модуля в конфигурации ПЛК МВ 110 - 32ДН поставил 100. Подаю на вход 24В но вход не срабатывает. Что я делаю не так ? Подскажите пожалуйста.

Rudi
14.04.2015, 08:56
ПЛК мастер

Пантелеев Дмитрий
14.04.2015, 12:07
Не срабатывает светодиод на модуле или нет опроса модуля через Codesys?

Rudi
14.04.2015, 12:30
СВЕТОДИОД ЗАГОРАЕТСЯ, В ПРОГРАММЕ ВХОД НЕ ЗАСВЕЧИВАЕТСЯ.

_Mikhail
14.04.2015, 12:42
В проекте использую ПЛК 110-60 и МВ 110 - 32ДН. . Битовую маску значений входов модуля в конфигурации ПЛК МВ 110 - 32ДН поставил 100.

А почему ты поставил 100 регистр? В МВ 110 - 32ДН битовая маска входов находится в регистрах 99 и 100, поэтому для скачивания маски нужно указать 99 регистр.