PDA

Просмотр полной версии : Gateway и Win8...



Александр_Гранд
13.04.2015, 23:10
Всех приветствую!
Тягают меня на объект уже третий раз. Проблема: Не запускается скада.

Обстановка: ПЛК110-60, скада KVision OPC через CDS ОРС сервер и Gateway соответственно (ОС: Windows 8.1 Single Language).
В ОРС конфигураторе все настроил. В ПЛК программу с символьным файлом залил. Скаду запустил. Работает.
Походит 2, 5, 10 дней... Звонят по утру. Говорят скада не запускается.
А скада капризная, но только в случае если ей при запуске не удается прочесть ОРС переменные.
Приезжаю. Пробую запустить скаду. Не фурычит. Ругается.
Провожу процедуру по созданию нового символьного файла в кодесис, компиляция, заливка, создание загрузочного проекта. Раза со второго, третьего вроде заработает. Проверяю, уезжаю... через несколько дней опять звонок...

Заметил вот что. При запуске скады внизу на панели винды значок ОРС сервера появляется и окрашивается (ОРС сервер становится активным), а значек Gateway Server то вообще не появляется, то появляется в блеклых цветах (типа не активен). Соответственно скада переменных не видит и ругается при запуске.
И еще заметил (по набранной пока статистике), что проблема возникает, если ноутбук вчера выключили через Завершение работы. Если в Гибернацию увели, то всё нормально. Может дело и не в этом...

Понимаю, что проще на Win7 хотя бы вернуться (там всё стабильно), но не всегда легко переубедить заказчика и ноутбука с семеркой уже хрен найдешь в магазинах.

Может кто подскажет куда копать?

Александр_Гранд
20.04.2015, 11:03
... иногда кажется, что меня тут автоматом ко всем в черный список добавили :p

Совсем идей нет? Может информации недостаточно? Спрашивайте, подкину :)
К сожалению уже нет возможности как следует оттестить. Вся надежда на Ваши знания, предположения...

Трофимов Артем
20.04.2015, 11:14
OPC для второго кодесис не обладает лучшими качествами в плане стабильности и объёма данных.
самый лучший способ - перейти полностью на обмен по Modbus с соответствующими ОРС серверами. ( MasterOPC, Lectus , и т.д.)

Александр_Гранд
24.04.2015, 12:34
Благодарю.

Просто стабильность работы конкретной описанной системы под Win7 не вызывает нареканий. А под Win8 ...
Вот и подумал, может кто сталкивался с подобным и знает подводные камни... А так согласен.