PDA

Просмотр полной версии : MasterOps доступ клиента по DCOM



Brewer
13.04.2015, 21:58
Добрый день.Прошу помощи в настройке DCOM. На сервере установлен МастерОПС. DCOM настроил в соответствие с Хелпом из сервера.При локальном подключении Simpe SCADA ( на Master SCADA денег не дает руководство..:mad: ) Все теги читаются нормально и все работает.При запуске на удаленном клиенте(сеть без домена) SCADA видит сервер по IP адресу, но теги не считывает.
Подозреваю что проблема в настройке DCOM (Win7) либо на сервере, либо на клиенте, либо и там и там.Но вот где искать?

SCADAMaster
13.04.2015, 22:23
Посмотрите инструкцию по настройке DCOM которая входит в комплект MasterSCADA - она более подробная.

Brewer
14.04.2015, 10:02
Настроил DCOM в соответствии с инструкцией от MasterSCADA.Все заработало.Спасибо за быструю и качественную помощь.

Brewer
15.04.2015, 06:54
Опять проблема возникла.Не могу настроить связь по DCOM на ноутбуке с Win 8. Есть ли какие нибудь советы по настройке? В WIN8 не даже политики безопасности ( ставится начиная от Профессиональной версии win, а ее на ноуты не ставят).Сервер тот же, связь с одним клиентом на Win 7 работает нормально.

SCADAMaster
15.04.2015, 08:09
Должна быть. Попробуйте вызвать ее через команду secpol.msc через выполнить
http://www.cyberforum.ru/windows7/thread539334.html

Brewer
15.04.2015, 23:02
Объект не найден. В Win 8 групповая политика доступна ТОЛЬКО с версии Профессиональная и выше.
http://remontka.pro/group-policy-editor-windows/

SCADAMaster
16.04.2015, 08:04
Тогда в вашем случае единственным вариантом будет - использование туннеля.
В ближайшее время мы представим подобный продукт - он будет базироваться на плагинах OPC DA клиент и OPC UA клиент Multi-Protocol MasterOPC: