PDA

Просмотр полной версии : Нужна помощь ПЛК 154 + МДВВ управление выходами



Глеб_
13.04.2015, 13:01
Подскажите, как управлять выходами МДВВ, язык FBD. Связь с ПЛК 154 по протоколу Modbus тип ASCII, подключил всё как указано в этой инструкции. http://kipshop.ru/Primeri/Modules/01._Manuals_MVA8+MVU8+MDVV+PLC.zip с вариантом уже настроенной конфигурации "OWEN_MDVV". На МДВВ индикация RS-485 не горит как понимают это потому, что модуль не опрашивается и не управляется, или индикация всё равно должна гореть, как проверить правильность подключения?

_Mikhail
13.04.2015, 13:54
Сетевые параметры в модуле и в ПЛК совпадают?

Глеб_
13.04.2015, 15:11
Да, адрес, скорость, протокол, и т.д. совпадают, вроде всё сделал как в инструкции.

lara197a
13.04.2015, 18:03
лампочка мигает только при опросе-записи.
лучше используйте RTY.
Попробуйте какой нибудь пример с форума.