PDA

Просмотр полной версии : Как установить 8 робочих каналов на ТРМ138-Р



Devill20
05.09.2008, 16:18
Никак не могу установить 8 каналов, стоит 5, помогите кто знает что делать. Нада строчно :(

Ельцов Андрей
05.09.2008, 16:31
Исчерпывающий вопрос...
Какие датчики Вы используете?
Попробуйте установить конфигурацию по умолчанию.

Devill20
05.09.2008, 16:41
Я исользую ТСМ-50

Devill20
05.09.2008, 16:45
просто у меня работают 5 каналов а 6,7,8 канал невключены, прочитал всю инструкцыю и немогу найти этого. И ещё может быть я немогу это установить потому что установлен код доступа для степени защиты?

Devill20
05.09.2008, 16:46
и как установить конфигурацию по умолчанию?

Ельцов Андрей
05.09.2008, 17:36
Конфигурация по умолчанию устанавливается в уровне PL-3. В руководстве на прибор в конце есть таблица, в которой указано какая конфигурация чему соответствует. Думаю проблем у Вас быть с этим не должно. И еще, Вам необходимо убедиться, ч то все датчики у Вас подкючены правильно. По 3-х проводной схеме. Если Вы подключаете по 2-х проводной, тогда должна стоять перемычка между соответствующими клемами.

Devill20
05.09.2008, 17:46
Спасибо!!!!!