Просмотр полной версии : Электросчетчики Энергомера СЕ102М и прочие с портом RS485
Скажите, кто-нибудь настраивал опрос счетчика с СПК/ПЛК? Там свой протокол обмена http://www.energomera.ru/documentations/ce102_op.pdf
Или это невозможно реализовать?
lara197a
12.04.2015, 20:59
в мастер скаде по моему есть.
ну и примеры реализации сторонних протоколов в примерах имеются.
Т.е. принципальная возможность есть?
п.с. вроде, у них есть модель с людским модбасом, попробую его взять для тестов.
Оказалось, что нет с модбасом от слова вообще. Как быть? Брать этот и пытаться с него считывать?
Andrew_Stranger
13.04.2015, 21:01
Лучше взять с нормальным протоколом. Вообще непонятны такие производители, которые лепят свои протоколы при наличии общепринятых и бесплатных, хоть и устаревших.
Модбас крайне не удобен для чтения архивов, а это основная функция опроса счетчиков.
Именно поэтому в МЭК разработаны стандартные протоколы счетчиков, не модбас подобные.
Тогда брать любой с импульсным выходом и считать тем же мдвв?
Реализуйте протокол. Он есть на сайте Энергомеры. Это не сложно.
Или установить ваттметр с функцией накопления энергии.
Реализуйте протокол. Он есть на сайте Энергомеры. Это не сложно.
Как куплю - поможете разобраться? :)
Счетчик приобретен. Написано, что работает по протоколу EIA485. По нему можно и мгновенную нагрузку и напряжение получать. Очень хотелось бы этого добиться.
EIA485 = RS-485. Это физический уровень.
А я думал, что это протокол, типа модбас... Как быть тогда, считать импульсы и всё?
Алексей Александрович
22.04.2015, 08:47
Так протокол то и регистры в РЭ расписаны?
Да. http://www.energomera.ru/documentations/ce102_op.pdf
Только что дальше с ними делать?
Алексей Александрович
22.04.2015, 11:15
Поищите темы соединение по нестандартным протоколам. Их полно. Сам этим не занимался просто интересно было.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13585
Лучше посмотрите доки во вложении (п.5.3 в МЭК). По ним удалось сделать опрос счетчика СЕ102М с помощью СПК207. Помимо тарифов еще удалось считать данные состояния сети: мощность, ток, напряжение, частота. Для опроса счетчика нужно настроить порт ПЛК/СПК: 9600 7е1.
Если нужен пример - спрашивайте.
Да. http://www.energomera.ru/documentations/ce102_op.pdf
Только что дальше с ними делать?
metrolog_77
04.10.2015, 20:12
а Вы обмен с помощью какой библиотеки писали?
metrolog_77 либо SysLibCom либо UNM, пример опроса счетчиков Меркурий на UNM есть.
Где-то выкладывал переделку на SysLibCom. В общем по аналогии.
murdemon
05.10.2015, 09:30
Добрый день, готов помочь с написанием протокола ... напиши в личку
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot