PDA

Просмотр полной версии : "Тормоза" на модуле МУ110-8Р.



npu3pak
10.04.2015, 19:52
Здравствуйте, господа!
Проблема в следующем, ПЛК110-60 по шине МУ110-8Р (гидроклапана и станция), запаздывание включения и отключения около 1 секунды. Скорее всего я перефантазировал с программой, возможно сделать проще или правильней.

zendo057
10.04.2015, 20:53
Здравствуйте, господа!
Проблема в следующем, ПЛК110-60 по шине МУ110-8Р (гидроклапана и станция), запаздывание включения и отключения около 1 секунды. Скорее всего я перефантазировал с программой, возможно сделать проще или правильней. Покажите конфигурацию.А этот лес лишний,опрашивайте модуль по маске и будет все летать.

npu3pak
10.04.2015, 22:59
Я пока только знакомлюсь с КДС, по маске пробовал, чевой-то не допетрил как, не заработало.17656

_Mikhail
10.04.2015, 23:07
В созданном UniversalModbusDevice тебе потребуется всего один Registr Output Module. В настройке указываешь 50 регистр, функция записи 10. Присваиваешь данной переменной имя, например Out, после чего используешь в программе переменные Out.0 , Out.1 , и т.д. Нулевому биту соответствует выход 1, биту 1 - выход 2 и т.д.

npu3pak
10.04.2015, 23:22
Ну с битами-то понятно, а 50 регистр я не использовал, в МВ110-32ДН запаковал макрос и всё прекрасно летает.
Блин, понял, я по маске в 16 записывал, слона-то я и не заметил.
Огромное спасибо что разъяснили.17657