PDA

Просмотр полной версии : ПР 114 проверить работу в ОНЛАЙНЕ как?



дрю
08.04.2015, 14:08
Ребят привет, есть ПР 114-ИП 320 и соответственно преобразователь интерфейса ПР МИ 485. В эмуляции программа работает сказочно хорошо, а вот в жизни чудит не понятно , одним словом. А можно каким нибудь способом посмотреть что происходит в реальности на работаюшем оборудовании , ну как например в ПЛК или СПК?

Алексей Геннадьевич
08.04.2015, 14:14
Пересылайте данные с контрольных точек на ИП320. Только так, если свободных выходов не осталось.

В эмуляции программа работает сказочно хорошо, а вот в жизни чудит не понятно , одним словом.
У вас версия прошивки реле какая?
У старой прошивки были "нежданчики" с таймерами.
Тема:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17043
Сообщение с исправленной прошивкой.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17043&page=8&p=147860&viewfull=1#post147860

дрю
08.04.2015, 14:53
Прошивку обновил, при первом програмировании реле. А ситуация такая с датчика 4-20 мА снимаем сигнал преобразуем его в интовое значение и начинаем сравнивать с тремя величинами которые заводим с ИП 320.Первый это аварийная величина если больше то RS тригером её подхватываем и включаем сирену, вторая сравнение на *меньше чем* чтобы выключить насос и в связки с ним сравнение *= уставке* чтобы опять же выключить насос, и третие сравнение на *больше чем* чтобы включить насос и в связки с ним сравнение *= уставке* чтобы опять же включить насос.17598. В результате насос выключается как положено а вот включаеться только по условию *больше чем*. хотя в симуляторе все работает ровно.

Алексей Геннадьевич
08.04.2015, 18:17
Всё дело в том, что в реале входной сигнал "дрожит", и не удерживается в точном значении уставки в течении заданного времени. У вас время выдержки 5 сек (зачем?)
Сделайте зону гистерезиса от и до, тогда всё будет работать правильно.

rovki
08.04.2015, 18:28
Или усреднение значения со входа (макрос есть)

дрю
08.04.2015, 18:56
Спасибо за совет! Завтра попробую на железе. И кстати ткните пожалуста носом где лежит макрос усреднения. Заранее спасибо.

Алексей Геннадьевич
08.04.2015, 18:58
А лучше переделать вот так.
У вас же авария по переполнению?

17610

ОЛ у меня 1.8, поэтому файл не выкладываю.

rovki
08.04.2015, 19:16
Спасибо за совет! Завтра попробую на железе. И кстати ткните пожалуста носом где лежит макрос усреднения. Заранее спасибо.
В кармане :D

александр 64
08.04.2015, 20:00
rovki раскажи про входы усреднителя wi это параметр а С что делает?

Алексей Геннадьевич
08.04.2015, 20:22
rovki раскажи про входы усреднителя wi это параметр а С что делает?

Тактовый вход, очевидно-же.

александр 64
08.04.2015, 20:29
спасибо вообщем то я догадывался но возникли сомнения почему он не внутри