Просмотр полной версии : ПР 114 проверить работу в ОНЛАЙНЕ как?
Ребят привет, есть ПР 114-ИП 320 и соответственно преобразователь интерфейса ПР МИ 485. В эмуляции программа работает сказочно хорошо, а вот в жизни чудит не понятно , одним словом. А можно каким нибудь способом посмотреть что происходит в реальности на работаюшем оборудовании , ну как например в ПЛК или СПК?
Алексей Геннадьевич
08.04.2015, 14:14
Пересылайте данные с контрольных точек на ИП320. Только так, если свободных выходов не осталось.
В эмуляции программа работает сказочно хорошо, а вот в жизни чудит не понятно , одним словом.
У вас версия прошивки реле какая?
У старой прошивки были "нежданчики" с таймерами.
Тема:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17043
Сообщение с исправленной прошивкой.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17043&page=8&p=147860&viewfull=1#post147860
Прошивку обновил, при первом програмировании реле. А ситуация такая с датчика 4-20 мА снимаем сигнал преобразуем его в интовое значение и начинаем сравнивать с тремя величинами которые заводим с ИП 320.Первый это аварийная величина если больше то RS тригером её подхватываем и включаем сирену, вторая сравнение на *меньше чем* чтобы выключить насос и в связки с ним сравнение *= уставке* чтобы опять же выключить насос, и третие сравнение на *больше чем* чтобы включить насос и в связки с ним сравнение *= уставке* чтобы опять же включить насос.17598. В результате насос выключается как положено а вот включаеться только по условию *больше чем*. хотя в симуляторе все работает ровно.
Алексей Геннадьевич
08.04.2015, 18:17
Всё дело в том, что в реале входной сигнал "дрожит", и не удерживается в точном значении уставки в течении заданного времени. У вас время выдержки 5 сек (зачем?)
Сделайте зону гистерезиса от и до, тогда всё будет работать правильно.
Или усреднение значения со входа (макрос есть)
Спасибо за совет! Завтра попробую на железе. И кстати ткните пожалуста носом где лежит макрос усреднения. Заранее спасибо.
Алексей Геннадьевич
08.04.2015, 18:58
А лучше переделать вот так.
У вас же авария по переполнению?
17610
ОЛ у меня 1.8, поэтому файл не выкладываю.
Спасибо за совет! Завтра попробую на железе. И кстати ткните пожалуста носом где лежит макрос усреднения. Заранее спасибо.
В кармане :D
александр 64
08.04.2015, 20:00
rovki раскажи про входы усреднителя wi это параметр а С что делает?
Алексей Геннадьевич
08.04.2015, 20:22
rovki раскажи про входы усреднителя wi это параметр а С что делает?
Тактовый вход, очевидно-же.
александр 64
08.04.2015, 20:29
спасибо вообщем то я догадывался но возникли сомнения почему он не внутри
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot