Просмотр полной версии : Проблема связи с ПЛК100Р
Здравствуйте!Помогите пожалуйста создать связь с ПЛК100Р.У самого чего-то не получается:выполняю всё согласно инструкции, и когда на закладке online нажимаю «подключение» -на ПЛК зажигается светодиод «связь».Это состояние длится около 10секунд, а дальше выводится надпись «Ошибка связи(#0):произошло отключение».Что делать?:confused:
Sergey666
04.09.2008, 21:56
Здравствуйте!Помогите пожалуйста создать связь с ПЛК100Р.У самого чего-то не получается:выполняю всё согласно инструкции, и когда на закладке online нажимаю «подключение» -на ПЛК зажигается светодиод «связь».Это состояние длится около 10секунд, а дальше выводится надпись «Ошибка связи(#0):произошло отключение».Что делать?:confused:
Ппоблемма может быть в некачественном кабеле DBGU.Лично я , если не получается подключится к плк штатным кабелем подключаюсь по Ethernet порту ,действует безотказно (если плк живой) .Как подключится по Ethernet написано в описании.
Здравствуйте!Помогите пожалуйста создать связь с ПЛК100Р.У самого чего-то не получается:выполняю всё согласно инструкции, и когда на закладке online нажимаю «подключение» -на ПЛК зажигается светодиод «связь».Это состояние длится около 10секунд, а дальше выводится надпись «Ошибка связи(#0):произошло отключение».Что делать?:confused:
проверьте, правильно ли указали в communication parameters номер сом-порта и скорость (должна быть 115200). Если подключения не происходит, нажмите на кнопку сброс на ПЛК, дождитесь пока он перезагрузится (примерно секунд 15). Затем повторите попытку связаться.
Попробуйте проверить связь через Hyperterminal. Укажите номер сом-порта, скорость соединения 115200 и нет в графе управление потоком.
Нажмите сброс на ПЛК и посмотрите,что выдаст гипертерминал, послеэтого попробуйте связаться из кодесис.
Огромное СПАСИБО! Прозвонил DEBUG кабель и обнаружил обрыв - оказался оборванным провод на 2 контакте разъема DB9. 3 минуты работы паяльником и..всё заработало!!
Похожая проблема. Соединение по Ethernet работает нормально до начала опроса приборов в сети RS-485. После этого через некоторое время происходит «Ошибка связи(#0):произошло отключение». Сталкиваля кто-нибудь с таким явлением?
Уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с похожей ситуацией. При подключении к контроллеру через Кодесис пытаюсь залогиниться. Выдает сообщение: "The connection to the specified gateway could not be established."
Далее захожу Online->Communication Parameters... Выдает сообщение: "No gateway with given settings could be found!". Нажимаю "OK".
Параметры как на картинке. Пытаюсь создать новый канал. И ... облом. Пустой список "Device" из которого я должен выбрать "Serial(RS232)".
11740
Вчера вечером переустановил Кодесис, все появилось. Сегодня утром включаю комп и опять такая же беда.
Может можно как то проще, не переустанавливая Кодесис, решить эту проблему?
А зачем Вы выбрали соединение "...via Tcp/Ip".
11744
Откуда там возьмется "Serial(RS232)"
Вы должны в Gateway.. выбирать "Local"
11745
petera, огромное Вам спасибо! Я это соединение не выбирал("...via Tcp/Ip"), вчера вечером все удалил, переустановил КДС, сделал заново соединение, все нормально работало, а сегодня оно само как-то поменялось. Все получилось. Еще раз Спасибо!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot