Всем привет!
До этого в codesys v2 и плк100 использовал функциональный блок частотомер через дискретный вход и все было хорошо

Теперь появилась нужда в codesys 3.5 и СПК110 + МДВВ но там дискретный вход работает как счетчик а не как в плк 100 (0-1)
Какие варианты могут быть решения данной проблемы?

lara197a
08.04.2015, 14:01
Да ни каких.
Вы не сможете получать данные через равные промежутки времени.
Если только плюс-минус "трамвайная остановка".
Или за периоды времени достаточно большие,где отклонения в периодичности
опроса будет мало значимы.

detal-ekb
08.04.2015, 15:50
у меня на кодесисе 2 работал с периодичностью 5 секунд и было норм

тут также надо

Малышев Олег
09.04.2015, 12:43
Если я правильно помню на МДВВ вполне себе вход работает как счетчик. Считываете количество и все. Частота = (Сум2-Сум1)/время

vnkorol
10.04.2015, 09:06
Погодите, входы в МДВВ работают и как входы вполне себе. То, что этот блок работает как автономный счетчик импульсов - просто бонус.

1 Назначение прибора
Прибор предназначен для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными
дискретными ВЭ, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным
управлением, и сбора данных с дискретных входов модуля с передачей их в сеть RS-485.
Встроенные ВЭ могут работать в режиме ШИМ, дискретные входы могут работать в
режиме счетчиков импульсов частотой до 1 кГц.

А значения входов читаются начиная с №1 - 0x0040, №2-0x0041 и т.д.

detal-ekb
10.04.2015, 14:51
странно! подключи пробую 0040 первый канал счетчик(((((

detal-ekb
10.04.2015, 14:52
нет такого что замкнул концевик-true
разомкнул false

_Mikhail
10.04.2015, 15:05
нет такого что замкнул концевик-true
разомкнул false

В регистрах (dec формат 64-75, hex 0040 - 004B) находятся счеткики входов.
Состояние входов находится в регистре ( dec 50, hex 32). Считывается сразу весь регистр. 0bit - 1вход, 1bit - 2 вход и т.д

detal-ekb
10.04.2015, 15:05
Погодите, входы в МДВВ работают и как входы вполне себе. То, что этот блок работает как автономный счетчик импульсов - просто бонус.

1 Назначение прибора
Прибор предназначен для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными
дискретными ВЭ, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным
управлением, и сбора данных с дискретных входов модуля с передачей их в сеть RS-485.
Встроенные ВЭ могут работать в режиме ШИМ, дискретные входы могут работать в
режиме счетчиков импульсов частотой до 1 кГц.

А значения входов читаются начиная с №1 - 0x0040, №2-0x0041 и т.д.



Дружище спасибо-помучал мануал! выхода с 40 это как раз счетчик
а вот с 33 это и есть нужная часть мне)) когда 0 - разомкнул false;
и когда true то это ноль!

vnkorol
10.04.2015, 15:20
Тьфу, всё перепутал! Конечно же 33 читаем, а там внутри все входы по порядку...

detal-ekb
14.04.2015, 19:57
пытаюсь переделать частотомер из codesys 2.3 в 3.5 какая то ерунда получается(((((

detal-ekb
15.04.2015, 10:35
сконвертировал с codesys 2.3 в 3.5
но частоты не показывает а показывает какой то бред
кому не трудно гляньте свежим взглядом