Просмотр полной версии : ТРМ138 - странные значения на входе при отключенных датчиках
Какая-то мистика. Имеется ТРМ138. Первые три канала используются для токовых датчиков 4-20. На остальных датчики отключены, т.е. In-t = off. При опросе по модбасу на 7 входе показывает 8,6, на седьмом - 50,8. Причем эти цифры не меняются, стоят, как вкопанные. Что за безобразие и как это победить?
Немного начало проясняться - это значения датчиков, которые были присоединены ранее. А если отключить датчик в меню, то всё равно в регистре остается старое значение до самой перезагрузки.
Сброс питания на устройстве помогает?
Да, но как-то это криво на мой взгляд.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot