PDA

Просмотр полной версии : Использование нескольких СМИ2



sskuk5551
06.04.2015, 11:24
Подскажите, есть задача контролировать температуру в 6 сушилках. В настоящее время провода с термосопротивлений сведены в один шкаф и подключены на 3шт. 2ТРМ0. Нужно показания "переправить" в другое помещение (примерно в 100м.) и вывести на 6 шт. СМИ2 (или на что-то другое?). Я так понимаю для начала меняем 2ТРМ0 на что-то с наличием RS-485. А дальше? Один ТРМ и несколько СМИ2- знаю (ТРМ- master), несколько ТРМ и один СМИ2- тоже понятно. А как 3 ТРМ и 6 СМИ2 подружить? пока все до чего додумался- на каждый ТРМ отдельный провод RS-485 и подключаем к нему СМИ2 как slave.

Сергей0308
06.04.2015, 15:32
[QUOTE=sskuk5551;167150]Подскажите, есть задача контролировать температуру в 6 сушилках. В настоящее время провода с термосопротивлений сведены в один шкаф и подключены на 3шт. 2ТРМ0. Нужно показания "переправить" в другое помещение (примерно в 100м.) и вывести на 6 шт. СМИ2 (или на что-то другое?). Я так понимаю для начала меняем 2ТРМ0 на что-то с наличием RS-485. А дальше? Один ТРМ и несколько СМИ2- знаю (ТРМ- master), несколько ТРМ и один СМИ2- тоже понятно. А как 3 ТРМ и 6 СМИ2 подружить? пока все до чего додумался- на каждый ТРМ отдельный провод RS-485 и подключаем к нему СМИ2 как slave.[/QUOT,E]
Три ТРМ200 + СПК105(с блоком питания), по-моему предпочтительней чем 3 ТРМ200 + 6 СМИ2(с блоком питания) + СМИ1! Можно и 3 ТРМ200 + ИП320!
ТРМ200 не может быть мастером, СМИ2 - может, но если вы их соедините отдельными проводами по RS485, то у Вас будет отображаться только один из каналов ТРМ200, то есть три параметра!

sskuk5551
06.04.2015, 15:49
Спасибо. Про СПК 105 понял, пожалуй и правда заманчивей чем 6 СМИ.

Сергей0308
06.04.2015, 15:57
Спасибо. Про СПК 105 понял, пожалуй и правда заманчивей чем 6 СМИ.

Получится с большими перспективами развития!

Сергей0308
06.04.2015, 20:43
Если вам не надо на месте(где сейчас ТРМы стоят) отображение параметров температуры, то логично их заменить модулем ввода аналоговых сигналов МВ110-8А + СПК105!

sskuk5551
07.04.2015, 13:59
Не, на месте тоже надо.